电气问题 自动旋转门、电动门、电动卷帘门、电动伸缩门应由就近的配电装置单独回路供电
电动卷帘门需要单独回路供电,是否几个电动卷帘门不能树干式供电或链式供电?
阅读全文
2021-10-25
0
6
变频设备自然泄漏电流过大,设置RCD是否合理?是否会经常误动?遇到过变频电梯设置了RCD保护,经常出现跳闸情况,后现场实测变频设备泄漏电流值较大。若用于电击防护应采...
阅读全文
2021-10-25
0
3
电气问题 耐火电缆和矿物绝缘电缆布线可适用于民用建筑中有耐火要求的场所。
1 某些项目或场所,其非消防电缆的燃烧性能按规范采用B2级即可,是否消防线缆的燃烧性能也要满足B1级?关于消防耐火电缆的燃烧性能可否按“与项目类型相匹配的非消防电缆...
阅读全文
2021-10-25
0
9
电气问题 电线或电缆在槽盒内不宜设置接头。当确需在槽盒内设置接头时,应采用专用连接件。
该条与GB 50303 - 2015《建筑电气工程施工质量验收规范》14.1.3 条“绝缘导线接头应设置在专用接线盒(箱)或器具内,不得设置在导管和槽盒内,盒(箱)...
阅读全文
2021-10-25
0
4
电气问题 在有可燃物的闷顶和封闭吊顶内明敷的配电线路,应采用金属导管或金属槽盒布线。
条文解释要求闷顶内的电气配管应采用热镀锌钢导管,是否JDG电线管、KBG电线管(一般不是热镀锌)不能使用?
阅读全文
2021-10-25
0
4
电气问题 对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路,不应设置过负荷保护
此条与GB 50054 - 2011《低压配电设计规范》6.1.1条“配电线路应装设短路保护和过负荷保护”矛盾。用于消防的配电线路应设仅作用于报警信号的过载保护,平...
阅读全文
2021-10-25
0
5
此款与GB 50054 - 2011第3.1.15条矛盾,也与《民标》第7.5.3、7.5.5条矛盾。《民标》自身前后矛盾如何执行?国产4P断路器根据N极是否带保护...
阅读全文
2021-10-25
0
3
对TT系统,不断开中性导体是否存在安全隐患?此款与《民标》7.5.3条第5款“T T 系统中当电源进线有中性导体时应采用四极开关”矛盾。
阅读全文
2021-10-25
0
2
电气问题 供避难场所使用的用电设备,应从变电所采用放射式专用线路配电
老年人照料设施和高层病房楼中的避难间每层都有,且属于不同防火分区,但每个避难间只有几只应急照明灯,是否要按《民标》第7.2.4条执行?如执行,该如何配电?
阅读全文
2021-10-25
0
5
对于某些规模不大容量较小的一般项目,只设有一台变压器。这种情况下,采取何种电源配置和低压配电措施能分别满足一级负荷和二级负荷供电要求?
阅读全文
2021-10-25
0
4
电气问题 一级负荷应由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切换供电,另有规定者除外。
1 一级负荷是否必须末端切换,在同一区域设置总双电源切换配电箱,再放射至各分配电箱,是否可行?2 “另有规定”是指何意?
阅读全文
2021-10-25
0
1
电气问题 大中型商场、超市营业厅、大开间办公室、交通候机 / 候车大厅及地下停车库等大面积场所的二级照明用电,应采用双重电源的两个低压回路交叉供电。
地下车库普通照明定为二级负荷?车库内的普通照明、插座、热风幕等均应定为三级负荷?
阅读全文
2021-10-25
0
4
电气问题 民用建筑电气设计除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定
《民标》多处与其他规范矛盾。不知与其他规范矛盾时“尚应符合国家现行有关标准的规定”如何执行,遵循何种原则?
阅读全文
2021-10-25
0
5
产品材料 【杂志问答2021-07-20】矿物绝缘电缆的选用问题
问题:NG-A 型矿物质电缆 ,现在消防部门不认可这种电缆吗?还是必须要用BBTRZ ?机电人A 君:按理论来说应该要认,但是不同地方,应该以各地为准吧。机电人B ...
阅读全文
2021-10-19
0
17
给排水问题 【杂志问答2021-07-19】洗碗盆热水形式的选择
问题:家用小厨宝和电热水龙头,哪个好?主要是刷碗。家里有天然气热水器,我们是老小区 感觉水压不够,总打不着火。问了下朋友,有的建议装个小型的增压泵。机电人A 君:家...
阅读全文
2021-10-19
0
5
电气问题 【杂志问答2021-07-18】电线管材质和施工要求
问题:应急照明是不是要用什么RC管?机电人A 君:满足30mm 暗敷可以改塑料PC 管吗?机电人B 君:消防电路都要金属管。机电人C 君:RC 管、JDG 管、SC...
阅读全文
2021-10-19
0
5
电气问题 【杂志问答2021-07-17】新建项目是否需要设置余压监控系统
问题:大佬们咨询下,上海这边加压送风系统根据楼梯间压力控制送风机旁通的这块,实际都按照设计实施不?内部一会有人说做,有人说不做,都搞不清楚了?机电人A 君:是余压监...
阅读全文
2021-10-19
0
10
电气问题 【杂志问答2021-07-16】楼宇可视对讲室内分机的供电方式
问:请问下各位 你们目前做的可视对讲,室内分机都是接入楼层交换机的还是用的可视对讲分配器?机电人A君:对讲厂家的分配器也是交换机,只是他们的叫法不一样,他们对讲分配...
阅读全文
2021-10-19
0
7
给排水问题 【杂志问答2021-07-15】柔性防水套管与刚性防水套管适用范围
问:请教下,设计出车库顶板用柔性防水套管可以吗?机电人A 君:有这么做的,直接就地向上开洞,节约管道。我的习惯是只在侧面预留套管出管线,尽量不在顶板留套管。有不一样...
阅读全文
2021-10-19
0
10
防排烟问题 【杂志问答2021-07-14】排油烟风管材质的问题
问题:大家排油烟管井内的排油烟管道用什么材质呢,镀锌还是不锈钢啊?机电人A 君:镀锌。机电人B 君:不绣钢,镀锌很容易蚀穿漏油。机电人C 君:一般都是用不锈钢。机电...
阅读全文
2021-10-19
0
33
暖通问题 【杂志问答2021-07-13】冷却塔放在屋面上是否要做浮筑地台
问:冷却塔放在屋面上要做浮筑地台吗?机电人A 君:一般不需要,冷却塔的运行震动不是很大,除非下部房间要求高。机电人B 君:不需要,是酒店吗?提问者:冷却塔放在裙楼屋...
阅读全文
2021-10-19
0
24
给排水问题 【杂志问答2021-07-12】静音排水管的材质选择
问:排水管要用静音管,用什么材质比较合适?机电人A 君: 静音的话肯定选铸铁管,密度大,隔音效果好。机电人B 君:塑料管上也有一些选择的空间,在塑料管道安装图集上有...
阅读全文
2021-10-19
1
6
给排水问题 【杂志问答2021-07-11】小面积设备实施房间是否要设喷淋
问:一般建筑的排烟机房需要设自动喷淋吗?设计院坚持认为要设喷淋,但我找不到规范出处和依据,包括喷淋的报警阀间,设计院也都设置了喷淋,同样规范也找不到出处。机电人A ...
阅读全文
2021-10-19
0
3
消防电问题 【杂志问答2021-07-10】超高层建筑无线对讲系统消防频段预留问题
问:在超高层建筑业态中,如高层区域发生火灾等紧急情况,如何来保障消防救援人员在危险建筑内部的救援通信保障,国内现行的方案是如何考虑的?提问者:现在国内超高层建筑越来...
阅读全文
2021-10-19
0
3
防排烟问题 【杂志问答2021-07-09】关于锅炉烟囱高度的设置的问题
问:关于锅炉烟囱高度的设置,GB 13271-2014 《锅炉大气污染物排放标准》,有如下规定,详细请看下图:而在2001 版的标准里,还有这一条,前提是燃煤、燃重...
阅读全文
2021-10-19
0
12
电气问题 【杂志问答2021-07-08】住宅卫生间照明与插座共用电源回路
问:住宅卫生间照明能否与插座共用电源回路?机电人A 君:大家项目上住宅卫生间照明是同卫生间插座回路还是同普通照明回路?机电人B 君:卫生间内照明、插座同回路较多。机...
阅读全文
2021-10-19
0
4
产品材料 【杂志问答2021-07-07】住宅新风管材质的问题
问:南通有个住宅项目 ,在做样板间设置了户内新风系统,为省钱采用了难燃B1 级的PE 软管做新风管 ,现在审图提出风管必须用不燃的,请问PE 管有不燃级的么?如果没...
阅读全文
2021-10-19
0
7
没有想要的答案,我要提问!