防排烟问题 防火风管材料中,纤维增强硅酸盐防火板和硅酸钙防火板的区别是什么?
防火风管材料中,一种做法是铁皮风管+岩棉+防火板(纤维增强硅酸盐),有种做法是铁皮风管+(岩棉+硅酸钙)一体化防火板请问,纤维增强硅酸盐防火板和硅酸钙防火板的区别是...
阅读全文
2023-07-28
0
59
防排烟问题 【杂志问答2021-07-14】排油烟风管材质的问题
问题:大家排油烟管井内的排油烟管道用什么材质呢,镀锌还是不锈钢啊?机电人A 君:镀锌。机电人B 君:不绣钢,镀锌很容易蚀穿漏油。机电人C 君:一般都是用不锈钢。机电...
阅读全文
2021-10-19
0
33
防排烟问题 【杂志问答2021-07-09】关于锅炉烟囱高度的设置的问题
问:关于锅炉烟囱高度的设置,GB 13271-2014 《锅炉大气污染物排放标准》,有如下规定,详细请看下图:而在2001 版的标准里,还有这一条,前提是燃煤、燃重...
阅读全文
2021-10-19
0
12
防排烟问题 【杂志问答2018-11-17】关于防排烟风管的耐火极限与防火包裹的问题
问:请教各位,新防排烟规范内,不论正压送风风管还是排烟风管都详细规定了其耐火极限,0.5h 和1h。那是否意味着上述风管均需包裹符合耐火极限要求的防火材料?但根据同...
阅读全文
2021-07-12
0
46
防排烟问题 【杂志问答2018-11-18】关于屋顶排油烟风机降噪处理的问题
问:请教各位,屋顶的排油烟风机有没有好的消声降噪措施?屋顶要做花园,吸引客流,已经把排油烟风机移动至屋顶的周边,但是噪声还是很大。机电人A 君:风机噪声是关键,消声...
阅读全文
2021-07-12
0
30
防排烟问题 【杂志问答2018-12-02】关于地下楼梯间防烟的做法
这个图中,地上22 层住宅防烟楼梯间和合用前室均采用自然通风,地下一层防烟楼梯间和合用前室设加压送风,有没有问题?设计院提出地上防烟楼梯间需要设机械加压送风系统,依...
阅读全文
2021-07-12
0
7
防排烟问题 【杂志问答2018-12-06】角钢法兰与共板法兰的优缺点
请教一下,有哪些项目防排烟风管连接方式是用的共板法兰连接的,我之前的项目都是角钢法兰,共板法兰连接和角钢法兰链接有什么优缺点?机电人A 君:两者的连接紧固程度及承压...
阅读全文
2021-07-12
0
18
防排烟问题 【杂志问答2018-12-09】排风兼排烟系统在控制上会不会存在矛盾
请教一个问题,排风兼排烟系统,排风和排烟不在一个方向,排风有70 度防火阀常开,排烟这边是一个常闭的280 度防火阀,图纸上是远控的,现场没设远控,直接就是一个常闭...
阅读全文
2021-07-12
0
9
防排烟问题 【杂志问答2018-12-18】关于中庭的定义与排烟设计
请教一下,说到排烟,想请问办公或酒店大堂排烟量计算规定在新规里面是按房间?还是中庭?机电人A 君:看建筑定义。一般是按照中庭。机电人B 君:建筑可能并不会去定义,还...
阅读全文
2021-07-12
0
11
防排烟问题 【杂志问答2019-12-13】取消消防强制性认证后消防风阀选用问题
问:请问,如下图,上海排烟要求这么多个阀门吗?排烟支管上采用了多叶排烟口,又设置了280℃常闭排烟阀,还加了280℃防火阀?机电人A 君:这个设计有问题,没有280...
阅读全文
2021-07-07
0
5
防排烟问题 【杂志问答2019-12-15】中庭和高大空间的排烟量的计算
问:一二层通高的首层大堂(净高7 米)排烟量计算,能否按中庭计算?机电人A 君:按高于6 米空间计算吧,然后对照GB51251- 表4.6.3。机电人B 君:防排烟...
阅读全文
2021-07-07
0
2
防排烟问题 【杂志问答2020-07-16】弱电管井是否设置排风
问:请教一下大家,弱电管井你们做排风吗?我感觉散热量很小,没必要。机电人A 君:最好要做,我的项目都要求做。机电人B 君:弱电管井做排风?第一次听说要做。机电人A ...
阅读全文
2021-07-07
0
1
防排烟问题 如何理解《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.3.7中的“尚宜”与4.3.7.1条的“不应”之间的条件关系?
如何理解《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.3.7中的“尚宜”与4.3.7.1条的“不应”之间的条件关系?
阅读全文
2021-06-25
0
13
防排烟问题 排烟支管处的排烟防火阀关闭时是否需要连锁关风机?
根据《火灾自动报警系统设计规范》4.5.5规定排烟风机入口处的总管上设置的 280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,但《建筑防烟排烟系统技术标准》5.2....
阅读全文
2021-06-25
0
31
防排烟问题 排烟防火阀平时呈开启状态。是否应按照《建筑防烟排烟系统技术标准》所有排烟防火阀平时按常开执行?
根据《火灾自动报警系统设计规范》14x505-1图示P31页,排烟防火阀平时在主管排烟风机处为常开阀门,在支管处为常闭阀门,但《建筑防烟排烟系统技术标准》2.1.1...
阅读全文
2021-06-25
0
16
根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51250-2017要求,开启常闭排烟口后应自动启动风机,风机是连锁启动还是经过联动控制器联动启动?假如联动启动,是否需要与其...
阅读全文
2021-06-25
0
10
防排烟问题 消防风机自动模式下启动运行后,与消防水泵要求一致不应自动停止。(现场触发信号及报警联动控制器复位后不停止)验收时是否执行?
根据《常用风机控制电路图》16D303-2 中控制原理,消防风机自动模式下启动运行后,与消防水泵要求一致不应自动停止。(现场触发信号及报警联动控制器复位后不停止)验...
阅读全文
2021-06-25
0
8
防排烟问题 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第 8.5.2.2 条的“5000 ㎡的丁类生产车间”指的是建筑中一个房间的面积,还是该建筑中所有丁类生产车间的总面积?
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第 8.5.2.2 条的“5000 ㎡的丁类生产车间”指的是建筑中一个房间的面积,还是该建筑中所有丁类...
阅读全文
2021-06-25
0
9
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51250-2017 中对消防风管的耐火极限(完整性和隔热性)提出相应的要求,如何实现?比如要求耐火极限不低于 0.5h,仅满足厚...
阅读全文
2021-06-25
0
25
防排烟问题 商业扶梯开洞,上下贯通区域,是否算作中庭,如何计算排烟量?[苏审查202104]
商业扶梯开洞,上下贯通区域,是否算作中庭,如何计算排烟量?
阅读全文
2021-06-25
0
13
防排烟问题 地上大于 50m²小于 100 ㎡ 的暗房间有直接对外的外门,是否需要排烟?
地上大于 50m²小于 100 ㎡ 的暗房间有直接对外的外门,是否需要排烟?门是否可以作为自然排烟的排烟口?是否要在最小清晰高度以上?
 ...
阅读全文
2021-06-25
0
5
防排烟问题 地下室排烟井和加压送风井出地面直接对外的,地下室内的风管接入该井处是否设置防火阀?
地下室排烟井和加压送风井出地面直接对外的,地下室内的风管接入该井处是否设置防火阀?地下室自然补风井上开自然补风口采用普通百叶还是防火百叶?
&nb...
阅读全文
2021-06-25
0
10
防排烟问题 设置在四层及以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所应设置排烟设施,是否可以理解为无论房间大小,所有房间均应设置排烟设施?
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第 8.5.3 条第 1 项规定,设置在四层及以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所应设置排烟设施,...
阅读全文
2021-06-25
0
4
防排烟问题 自动排烟窗没有定义,实际工作中很难把握。电动排烟窗是否应与火灾报警联动?[苏审查202104]
自动排烟窗没有定义,实际工作中很难把握。电动排烟窗是否应与火灾报警联动?
阅读全文
2021-06-25
0
12
防排烟问题 因单个排烟口的最大允许排烟量限制,需设置成组排烟口时,该组排烟口的间距如何设计?
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第 4.6.14 条:因单个排烟口的最大允许排烟量限制,需设置成组排烟口时,该组排烟口的间距如何设计?
&...
阅读全文
2021-06-25
0
7
没有想要的答案,我要提问!