上海市《建筑防排烟技术规程》DGTJ08-88-2006中有关于采光带的规定,但《建筑防排烟系统设计标准》DG...
阅读全文
2022-03-31
0
29
暖通问题 通风管道连续穿越两个设备间时,两个设备间之间的防火隔墙处是否应设置防火阀?
通风管道连续穿越两个设备间时,两个设备间之间的防火隔墙处是否应设置防火阀?
阅读全文
2022-03-31
0
74
暖通问题 “总建筑面积”具体含义是什么,是指每一层中所有无窗房间(有人停留或可燃物较多)的面积总和吗?对于一个大于50m²但小于200m²的无窗房间被分割成若干个小于50m²的房间,是否仍需考虑排烟设施?
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第 8.5.4 条: 地下或半地下建筑(室)、地上...
阅读全文
2022-03-31
0
46
暖通问题 公共场所内走道长度大于20m,但最远处的门距离疏散出口小于20m,是否仍需设置机械排烟设施?
公共场所内走道长度大于20m,但最远处的门距离疏散出口小于20m,是否仍需设置机械排烟设施?
...
阅读全文
2022-03-31
0
47
暖通问题 塔楼高48.8m,防烟楼梯间可否采用直灌式加压送风?如果可以,是否需要两点式送风,还是直接顶灌一处送风就可以?
塔楼高48.8m,防烟楼梯间可否采用直灌式加压送风?如果可以,是否需要两点式送风,还是直接顶灌一处送风就可以?...
阅读全文
2022-03-31
0
13
暖通问题 加压送风、消防补风与机械排烟室外百叶若不在同一朝向,例如一个朝东,一个朝南,需按多少米距离控制?
加压送风、消防补风与机械排烟室外百叶若不在同一朝向,例如一个朝东,一个朝南,需按多少米距离控制?
&nbs...
阅读全文
2022-03-31
0
26
暖通问题 对于地下房间,房间设置机械排烟,消防补风是否可以仅在该防火分区走道内设置补风口?房间内是否要设置补风风口(房间面积小于500m²)?
对于地下房间,房间设置机械排烟,消防补风是否可以仅在该防火分区走道内设置补风口?房间内是否要设置补风风口(房间...
阅读全文
2022-03-31
0
17
暖通问题 首层疏散楼梯间的扩大首层前室的外门(非防火门)是否可认作自然通风方式时的外窗或开口?
首层疏散楼梯间的扩大首层前室的外门(非防火门)是否可认作自然通风方式时的外窗或开口?
&nb...
阅读全文
2022-03-30
0
12
暖通问题 排烟风量不叠加,只考虑一个防火分区着火,根据风速要求推出井道尺寸B;二者取大值,是否合理?
关于风井合用时的风量计算方式。如地库两台不同防火分区的排风兼排烟风机机房竖井合用,在根据风井尺寸的计算中,排风...
阅读全文
2022-03-30
0
12
暖通问题 出地面的井百叶距离是否也要满足平面距离20m要求?如地库排烟系统与单体加压送风系统,是否仅考虑一个防火分区着火?
不同防火分区的排烟与补风系统,出地面的井百叶距离是否也要满足平面距离20m要求?如地库排烟系统与单体加压送风系...
阅读全文
2022-03-30
0
8
暖通问题 设备夹层、转换层是否需要考虑排烟?何时需要考虑?需要疏散设计、排烟、喷淋、报警之类的?
设备夹层、转换层是否需要考虑排烟?何时需要考虑?需要疏散设计、排烟、喷淋、报警之类的?
&n...
阅读全文
2022-03-30
0
14
暖通问题 采用自然通风措施时,通风竖井或采光井尺度要求是否应明确?还是仅仅横截面满足地面自然通风面积要求?
地下一层、二层等的封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室(或合用前室),通过通风竖井或采光井比照地面封闭楼梯间、防烟楼...
阅读全文
2022-03-30
0
9
暖通问题 地下二层的楼梯间,埋深不超过10m,可否采用在首层设2m²的可开启外窗自然通风?
地下二层的楼梯间,埋深不超过10m,可否采用在首层设2m²的可开启外窗自然通风?
 ...
阅读全文
2022-03-30
0
8
暖通问题 消防补风系统的做法,能否参照《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》的规定执行?
消防补风系统的做法,能否参照《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》的规定执行?
&nbs...
阅读全文
2022-03-30
0
12
暖通问题 可燃物少、面积小于100m²的办公建筑的中庭,排烟量是否可以小于《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第 4.6.5 条的要求
可燃物少、面积小于100m²的办公建筑的中庭,排烟量是否可以小于《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2...
阅读全文
2022-03-30
0
8
暖通问题 这一条是针对排烟总管而言的还是排烟支管内的排烟风速也要满足“不超过20m/s”的要求
对于《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.4.7条的“当排烟管道内壁为金属时,管道设计风速...
阅读全文
2022-03-28
0
10
暖通问题 此楼梯间(及前室)是否可以考虑自然通风?若可以,是否有具体量化参数?
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第 3.1.2 条,其中 高度指建筑高度,如有大于 50...
阅读全文
2022-03-28
0
8
暖通问题 此要求是否可以有个前提范围,如对于建筑防烟分区面积不大(如500m ²以下,进深较小)且层高较小的厂房是否必须还要按此要求?是否有具体量化 参数
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第 4.3.4-1 条:厂房“自然排烟窗要求应沿建筑物两...
阅读全文
2022-03-28
0
2
没有想要的答案,我要提问!
去提问