暖通问题 【杂志问答2019-12-09】空调新风方式的设置依据
问:关于建筑内是否做新风系统,有没有什么依据?机电人A 君:个人理解,只要做空调,就应设置机械通风系统。否则,你开空调的时候,没法保证新风量、空气质量。机械通风系统...
阅读全文
2021-07-07
0
13
给排水问题 【杂志问答2019-12-10】屋顶加压机房是否需要设置喷淋
问:请问下,屋顶加压机房需要设置喷淋?机电人A 君:按新规需要。机电人B 君:看一下暖通规范,好像有合用机房才需要喷淋。机电人C 君:如果别的地方有喷淋,机房也会加...
阅读全文
2021-07-07
0
6
给排水问题 【杂志问答2019-12-11】屋顶水箱间的增稳压设备是否可放在地下室
问:各位同行,你们屋顶水箱间的增稳压设施, 放地下,做过没有,有啥弊端没?机电人A 君:稳压泵放任何位置都可以。提问者:新项目我想放地下, 我们是噪音的问题固体传声...
阅读全文
2021-07-07
0
2
给排水问题 【杂志问答2019-12-12】普通型内螺旋管单立管排水系统应用
问:这种下图配件有用过吗?消音效果如何?机电人A 君:我们设计就是用的这种特殊单立管排水。机电人B 君:这个系统我们项目也在用,立管要用螺旋管的。提问者:消音效果好...
阅读全文
2021-07-07
0
7
防排烟问题 【杂志问答2019-12-13】取消消防强制性认证后消防风阀选用问题
问:请问,如下图,上海排烟要求这么多个阀门吗?排烟支管上采用了多叶排烟口,又设置了280℃常闭排烟阀,还加了280℃防火阀?机电人A 君:这个设计有问题,没有280...
阅读全文
2021-07-07
0
5
暖通问题 【杂志问答2019-12-14】空调风口结露的解决措施
问:大师们,铝合金空调风口结露,怎么处理啊?机电人A 君:1、加大风速;2、适当提高出风温度;3、减少外窗外门未处理的新风进入对室内空气湿度影响;4、风口静压箱内部...
阅读全文
2021-07-07
0
23
防排烟问题 【杂志问答2019-12-15】中庭和高大空间的排烟量的计算
问:一二层通高的首层大堂(净高7 米)排烟量计算,能否按中庭计算?机电人A 君:按高于6 米空间计算吧,然后对照GB51251- 表4.6.3。机电人B 君:防排烟...
阅读全文
2021-07-07
0
2
电梯问题 【杂志问答2019-12-16】层层目的楼层控制系统
问:层层目的楼层好用吗?实际客户体验怎么样?总觉得轿厢内没按钮,一旦进错轿厢或进轿厢前选错了层,就很麻烦。机电人A 君:担心轿厢内没按钮,可选用首层目的楼层。提问者...
阅读全文
2021-07-07
0
5
电梯问题 【杂志问答2019-12-17】非消防电梯底坑排水设施的设置建议
问:非消防电梯需要做集水井提升泵吗?机电人A 君:不用。机电人B 君:就近排。提问者:底坑1.7 米深,就近直排不了。机电人A 君:底坑还没到地下水位位置。机电人C...
阅读全文
2021-07-07
0
9
智能化问题 【杂志问答2019-12-18】弱电招标图由谁来设计问题
问:智能化招标图,由设计院、机电顾问还是有经验的深化设计单位设计?机电人A 君:为了确保设计没有唯一性,基本都不会确定设备品牌和型号后做设计,但是机电顾问有没有弱电...
阅读全文
2021-07-07
0
7
暖通问题 【杂志问答2019-12-19】自然排烟窗的开启方式问题
问:请问排烟窗,设置在高位时,是不是必须改为电动排烟?能不能设置手动?机电人A 君:高位窗和报警联动。机电人B 君:要设置手动。提问者:我意思是就仅设置手动开启装置...
阅读全文
2021-07-07
0
4
暖通问题 【杂志问答2019-12-20】户内厨房燃气探测器设置问题
问:咨询下各位户内厨房燃气探测器都做不做啊?机电人A 君:不是必须,可以根据当地户型配套情况。机电人B 君:根据燃气公司的要求。机电人C 君:根据燃气公司的要求,北...
阅读全文
2021-07-07
0
12
设计管理 【杂志问答2020-07-01】餐饮燃气如何规划设计
问:步行街餐饮的燃气量预留是按照单铺多少来留的?机电人A 君:0.1N·m³/m2·h提问者:好的,多谢多谢!中餐会不会要适当放大?机电人B 君:轻餐还是重餐?提问...
阅读全文
2021-07-07
0
46
电气问题 【杂志问答2020-07-02】柴发机房及储油间的灭火形式
问:1、发电机房的消防措施按规范要求是什么?我竟然发现有现场是安装的喷淋,为什么电气设备能用水灭火?2、发电机房的储油间可否设置喷淋头?还是必须用悬挂式气体灭火系统...
阅读全文
2021-07-07
0
4
暖通问题 【杂志问答2020-07-03】办公预留IT机房的空调形式
问:现在甲级写字楼多会预留24h 用户冷却水系统,供楼层客户IT 机房用,这种接冷却水的IT 机房用空调有哪些牌子?机电人A 君:梅兰日兰(STULZ)、艾默生。机...
阅读全文
2021-07-07
0
2
暖通问题 【杂志问答2020-07-04】办公空调末端形式的确定
问:某地块拟建4 栋150 米左右的办公楼,坐标广东东莞。初步考虑了3 个方案:方案1、四栋办公楼空调合用,在地下室设置一个公用的空调机房,用电压缩冷水机组,冷却塔...
阅读全文
2021-07-07
0
11
给排水问题 【杂志问答2020-07-05】商业隔油池的设置原则
问:请问各位,商业餐饮按多少面积配一个隔油池?机电人A 君:没有面积的说法,从乙方的角度来说,人数/100 估算排水流量(L/s)。以此作为选型依据。提问者:有没有...
阅读全文
2021-07-07
0
7
暖通问题 【杂志问答2020-07-06】冷却水泵和冷却塔风机是否可做变频
问:请问各位,冷却水泵变频,冷却塔风机是否还需要做变频?机电人A 君:这两个,技术上没有必然的联系,可以只变一个。机电人B 君:冷却塔风机变频的必要性应大于冷却水泵...
阅读全文
2021-07-07
0
17
消防电问题 【杂志问答2020-07-07】平时兼消防的双速风机控制方式
问:请教专业人士一个问题。大型商业地下室的风机大部分都是双速风机,平时排风兼做消防排烟,消防时候有没有这个操作,消防报警后,BA 是否能关掉无关的非启动的双速风机?...
阅读全文
2021-07-07
0
8
暖通问题 【杂志问答2020-07-08】科技住宅系统的空调做法
问题:请问现在当代的住宅空调采用的还是结构辐射吗?是怎样个型式,有什么优缺点?机电人A 君:请看下图,结构板内辐射:机电人B 君:是不是有点像金茂府的毛细管网系统?...
阅读全文
2021-07-07
0
9
电梯问题 【杂志问答2020-07-09】室外扶梯的供货范围
问:请教下各位,室外自动扶梯单位提出扶梯出厂标配就是不含侧板封闭的!就像图片所示,如果要增加封闭要重新报价增加费用,其理由是说其投标时就说明是不含底部及侧边装饰的,...
阅读全文
2021-07-07
0
15
暖通问题 【杂志问答2020-07-10】关于气体灭火的通风控制
问题:气体灭火系统,关闭启动风机,通风系统的阀门是接消防系统还是接室外气体灭火控制盘?阀门用反复动作的防火阀还是电动阀(自带控制箱)+ 普通防火阀?机电人A 君:属...
阅读全文
2021-07-07
0
6
暖通问题 【杂志问答2020-07-11】变电所的通风设备是否安装到位交付
问:请教下大佬们,就是变配电房里面事故排风都要做到位吗?机电人A 君:做气体灭火才做事故后排风吧。提问者:恩,对,我想问一般开发商做不做,好多地方是不是供电公司不允...
阅读全文
2021-07-07
0
3
电气问题 【杂志问答2020-07-12】商业租户电表的合理安装位置
问:请问,商业用电计量,将电表分散安装到商铺内的方案,有什么缺点?机电人A 君:电表为什么不装在强电井里呢?机电人B 君:可能会被偷电呗。机电人C 君:谁说的!很多...
阅读全文
2021-07-07
0
2
暖通问题 【杂志问答2020-07-13】商业空调水系统同程与异程的讨论
问: 请教个问题,现在商业空调水系统设计大家都使用异程加平衡阀,但是水力平衡不是同程的更好吗?机电人A 君:同程方式,空调水井多一立管,缺点就占位置但是比较节能,冷...
阅读全文
2021-07-07
0
14
暖通问题 【杂志问答2020-07-14】办公数据机房的事故后排风考虑
问:有个麻烦事,13 层办公,租户租了4~13 层,加了一个数据小机房在五层,设了气体FM200,灾后排风怎么做合理,项目现状已经竣工验收,每层办公都设有排风井和排...
阅读全文
2021-07-07
0
1
消防电问题 【杂志问答2020-07-15】冷库间是否要设火灾探测器
问:请教各位老总,中央厨房建筑中的冷藏库(0-2℃),冷冻库(-5~-18℃)需要设置火灾探测器吗?火规附录D,建议设置位置有丙类库房,冷库是否要参照丙类库房?机电...
阅读全文
2021-07-07
0
6
防排烟问题 【杂志问答2020-07-16】弱电管井是否设置排风
问:请教一下大家,弱电管井你们做排风吗?我感觉散热量很小,没必要。机电人A 君:最好要做,我的项目都要求做。机电人B 君:弱电管井做排风?第一次听说要做。机电人A ...
阅读全文
2021-07-07
0
1
电气问题 【杂志问答2020-07-17】矿物电缆与普通电缆共用桥架问题
问题:请教一下,矿物电缆和普通电缆能不能共桥架?电气小白,求指教!机电人A 君:虽然没明确说过不能,但是,矿物电缆的一般都是消防应急线路的电缆。地下室水平敷设的时候...
阅读全文
2021-07-07
0
4
电气问题 【杂志问答2020-07-18】商铺采用水平母线供电的问题
问:想了解下商铺用水平母线供电,这种做法常见吗?母线怎么做的? 电表没集中装一起吗?那后勤走道不是有点乱?机电人A 君:我们有项目在试验商铺供电采用母线槽水平供电,...
阅读全文
2021-07-07
0
7
没有想要的答案,我要提问!
去提问