电梯问题 【杂志问答2018-11-09】关于扶梯内部的电缆防火要求问题
问:请教个问题,扶梯内部的电缆需要低烟无卤吗?电梯本身规范要求需要低烟无卤吗?因为招标要求里有这个要求,但是厂家反馈不能满足。机电人A 君:内部的要求,很可能是抄了...
阅读全文
2021-07-12
0
5
电气问题 【杂志问答2018-11-10】酒店柴油发电机一般要带哪些负荷?
问:请教,关于星级酒店发电机必保的重要负荷范围,大家都是怎么做的?机电人A 君:一和负荷等级有关;二和酒管公司的设计指引有关。追问:各酒店要求不太一样,以一个什么原...
阅读全文
2021-07-12
0
10
消防电问题 【杂志问答2018-11-11】关于防火门监控系统是否需要设置的问题
问:请问一下,现在防火门是不是都需要加设防火门监控系统?机电人A 君:现在项目基本上都要上防火门监控系统,主要是用于消防逃生的疏散通道,包括常闭和常开防火门,常闭仅...
阅读全文
2021-07-12
0
7
消防电问题 【杂志问答2018-11-12】关于消防和安防控制室是分开还是合并设置的问题
问:请教大家对消防和安防分设还是合设,哪个更经济合理?而且有些地方要求把消控室放到首层。机电人A 君:设备基本没啥区别,但是分设的话,物业的人员需要分两拨不合算,而...
阅读全文
2021-07-12
0
15
其他专业 【杂志问答2018-11-13】关于冷机和锅炉的群控系统设置问题
问:请问一下空调群控系统只是针对冷水系统的群控吗,锅炉也有群控,两者可以共用一套群控系统吗?机电人A 君:锅炉群控相对简单,一般不和冷机群控系统合用。追问:那锅炉和...
阅读全文
2021-07-12
0
11
电梯问题 【杂志问答2018-11-14】关于电梯的五方通话安装的问题
问:售楼电梯的五方通话,大家一般引到哪里?机电人A 君:消防控制室。追问:五方通话都包括哪些位置?机电人B 君:电梯机房、电梯轿厢顶、电梯轿厢、电梯基坑、安防中心。...
阅读全文
2021-07-12
0
9506
电梯问题 【杂志问答2018-11-15】关于装运担架的电梯轿厢尺寸问题
问:正常办公楼井道尺寸都怎么选择呢 ?比如1.6 吨这种电梯, 每个厂家给的尺寸都不一样, 有2800x2400mm, 也有2600x2600mm 的。机电人A 君...
阅读全文
2021-07-12
0
69
招标问题 【杂志问答2018-11-16】关于强电工程与消防工程招标界面划分的问题
问:请问招标文件强电与消防设备用电界面划分在哪里比较好啊?机电人A 君:消防配电箱之前划入强电,之后由消防负责。机电人B 君:消防设备控制箱进线断路器上端头。追问:...
阅读全文
2021-07-12
0
10
防排烟问题 【杂志问答2018-11-17】关于防排烟风管的耐火极限与防火包裹的问题
问:请教各位,新防排烟规范内,不论正压送风风管还是排烟风管都详细规定了其耐火极限,0.5h 和1h。那是否意味着上述风管均需包裹符合耐火极限要求的防火材料?但根据同...
阅读全文
2021-07-12
0
46
防排烟问题 【杂志问答2018-11-18】关于屋顶排油烟风机降噪处理的问题
问:请教各位,屋顶的排油烟风机有没有好的消声降噪措施?屋顶要做花园,吸引客流,已经把排油烟风机移动至屋顶的周边,但是噪声还是很大。机电人A 君:风机噪声是关键,消声...
阅读全文
2021-07-12
0
30
施工问题 【杂志问答2018-11-19】关于现有建筑楼板加固的问题
问: 关于现有楼板加固的问题请教,承重350KG 的楼板,如何增加到承重900KG ?谢谢。机电人A 君:加固,加钢板、钢柱、钢梁。机电人B 君:柱子承载竖向荷载,...
阅读全文
2021-07-12
0
5
电气问题 【杂志问答2018-11-20】关于综合管沟的设计问题
问:各位,如下图,这样设计综合管沟可以吗?机电人A 君:污水会产生沼气,和电缆同沟有风险,雨水污水进管廊不是做管道机电人B 君:住宅做综合管沟地下室顶板到正负零高度...
阅读全文
2021-07-12
0
17
暖通问题 【杂志问答2018-12-01】关于旧建筑空调系统改造的问题
问:在空调改造过程中,原来在运行冷机选择偏大,富裕冷负荷想用在新地块,两个地块分期建设,但相邻相通。集水器、分水器接口都用完了,有什么好的方法?能不能在主管上增加一...
阅读全文
2021-07-12
0
15
防排烟问题 【杂志问答2018-12-02】关于地下楼梯间防烟的做法
这个图中,地上22 层住宅防烟楼梯间和合用前室均采用自然通风,地下一层防烟楼梯间和合用前室设加压送风,有没有问题?设计院提出地上防烟楼梯间需要设机械加压送风系统,依...
阅读全文
2021-07-12
0
7
电气问题 【杂志问答2018-12-03】超市是否需要设置独立的变电所
请问各位,对于地下商业的超市来说,是否有必要给超市设置独立的变配电所?机电人A 君:从后期招商运营的角度来考虑,可以分开。超市后期一般都是独立公司运营,因此独立一个...
阅读全文
2021-07-12
0
7
暖通问题 【杂志问答2018-12-04】地下厨房是否能进燃气的问题
问:现在有没有了解酒店地下厨房的燃气怎么解决的?机电人A 君:地下厨房燃气无解。机电人B 君:公安部的文件是十万平以上的综合体项目不允许地下有燃气,但我们项目是单酒...
阅读全文
2021-07-12
0
25
施工问题 【杂志问答2018-12-05】抗震支架是否能代替重力支架
请问,有个项目,先做的常规重力支吊架,后来加装了抗震支架,那前面做的重力支吊架,要拆除吗?施工方说,抗震支架只是补充,重力支吊架拆除的话,光靠抗震支架是吊不起来的。...
阅读全文
2021-07-12
0
13
防排烟问题 【杂志问答2018-12-06】角钢法兰与共板法兰的优缺点
请教一下,有哪些项目防排烟风管连接方式是用的共板法兰连接的,我之前的项目都是角钢法兰,共板法兰连接和角钢法兰链接有什么优缺点?机电人A 君:两者的连接紧固程度及承压...
阅读全文
2021-07-12
0
18
暖通问题 【杂志问答2018-12-07】空气源热泵是否能设置在地库?
拟采用空气源热泵机组临时用作冬天空调采暖,空调热负荷约100kW,能否放置在地下车库,项目在武汉。有什么问题吗?,但是设计院不推荐。机电人A 君:多联机也可以考虑,...
阅读全文
2021-07-12
0
8
给排水问题 【杂志问答2018-12-08】虹吸排水和重力排水的优缺点比较
请问,占地2 万多平米的厂房,虹吸排水和重力排水哪个更经济?哪个施工速度更快?机电人A 君:重力施工速度更快,投资更少。
阅读全文
2021-07-12
0
12
防排烟问题 【杂志问答2018-12-09】排风兼排烟系统在控制上会不会存在矛盾
请教一个问题,排风兼排烟系统,排风和排烟不在一个方向,排风有70 度防火阀常开,排烟这边是一个常闭的280 度防火阀,图纸上是远控的,现场没设远控,直接就是一个常闭...
阅读全文
2021-07-12
0
9
电气问题 【杂志问答2018-12-10】关于预埋用的电线管PC与PVC线管对比
问: pc 线管做预埋线管和pvc 线管相比有什么优势?两者价格相差多大?机电人A 君:用PVC 比较普遍机电人B 君:用PC 管使用的环境可以更加恶劣,价格也贵,...
阅读全文
2021-07-12
0
16
电气问题 【杂志问答2018-12-11】关于空调主机的测试问题探讨
空调机房的基载主机工作时候,工作为100%负荷工作,测试得到谐波电压为8%,谐波电流为30%以上,当基载主机工作情况调整为70%时,谐波全部降下来了,请各位共同分析...
阅读全文
2021-07-12
0
5
电气问题 【杂志问答2018-12-12】关于充电桩的一些概念和设计应该注意的问题探讨
想请教大家, 由于手里有项目需要做充电桩设计, 自己还不太了解,有对充电桩,快充跟慢充的区别了解的吗?机电人A 君:直流充电装置: 俗称“快充”,用于为电动车提供充...
阅读全文
2021-07-12
0
8
给排水问题 【杂志问答2018-12-13】住宅无负压供水系统是否合适?
各位大咖,住宅项目,无负压供水系统用的多吗?机电人A 君:不多,我们苏州这边当地水务都不让用。机电人B 君:住宅一般不允许采用无负压供水(不排除个别城市坚持采用;有...
阅读全文
2021-07-12
0
10
电梯问题 【杂志问答2018-12-14】招标时面对电梯井道尺寸预留不合适问题如何处理
请教大家一个问题,商办楼,7 层,井道设计尺寸2550*2350(且都为无机房电梯)载重1350, 梯速1.75,有人提出这个井道尺寸可能偏小,公开招标不太好招标,...
阅读全文
2021-07-12
0
7
暖通问题 【杂志问答2018-12-15】柴发机房储油间需要设置什么样的灭火形式?
柴油发电机房的储油间、操作间需要设置气体灭火么?机电人A 君:GB50016-2014,5.4.13 条,设喷淋。机电人B 君:规范要求发电机房采用喷淋,但是储油间...
阅读全文
2021-07-12
0
32
电气问题 【杂志问答2018-12-16】通信运营公司介入时间与项目之间配合问题
移动,电信,联通三大运营商何时介入?竣工后吗?机电人A 君:外总体时即可正式介入,方便室外井的放置以及地块内的穿线,别忘记铁塔,或者让铁塔统筹另外三家单位。追问:我...
阅读全文
2021-07-12
0
11
暖通问题 【杂志问答2018-12-17】中央空调能实现准确的分户计量吗?
请问,为什么中央空调分户计量,不能做到像水表电表一样准确计量?机电人A 君:能量计量,是通过温差和流量进行计算通过叠加得到的,不像水表仅仅一个流量 。追问:是不是因...
阅读全文
2021-07-12
0
20
防排烟问题 【杂志问答2018-12-18】关于中庭的定义与排烟设计
请教一下,说到排烟,想请问办公或酒店大堂排烟量计算规定在新规里面是按房间?还是中庭?机电人A 君:看建筑定义。一般是按照中庭。机电人B 君:建筑可能并不会去定义,还...
阅读全文
2021-07-12
0
11
没有想要的答案,我要提问!
去提问