消防水问题 喷淋系统需要设置干管压力开关起泵吗?不是靠报警阀直接启动么?
喷淋系统需要设置干管压力开关起泵吗?不是靠报警阀直接启动么?我怎么记得有宣贯说消火栓系统才靠干管压力开关和水箱流量开关起泵,喷淋系统都是靠报警阀的压力开关起泵。
阅读全文
2021-08-10
0
44
请教,老项目原图纸没有防倒流装置,过了10多年,现在发现水表倒转,要罚款,请帮我分析是什么原因?下面是协调罚款的说明和内容,请帮分析。
阅读全文
2021-08-10
0
26
各地区充电桩的配比要求?充电桩这个各地要求都不太一样。有的要求预留电房就行,有的留电表和桥架,有的要充电桩到位。欢迎留言补充您所了解的地方规定,并说明出处,便于我们...
阅读全文
2021-08-06
0
743
成本问题 5L/S 平面尺寸6000*2750 的地埋式一体化隔油池价位大概多少
咨询下大家:PE材质 ,5L/S 平面尺寸6000*2750 的地埋式一体化隔油池价位大概多少?
阅读全文
2021-08-06
0
15
给排水问题 请问给水管道上的计费水表是如何选择,设计院常规是根据管径降低1号或2号?有更精确的计算方式吗?
公司旗下一购物中心总管DN200、DN100上计费水表总度数与总管后的数个分水表度数总和差异太大,每个月就几百吨差异(无漏水、无漏计量)。常规的水表精度有Q3/Q1...
阅读全文
2021-08-05
0
69
请问下各位大佬 电梯增加一层开门大概多少费用?仅仅是电梯这边(土建另算) 合资品牌(我们用的上海三菱)原来本层不开门 现在客户整栋买了 要增加开门,现在询价是几万块...
阅读全文
2021-08-04
0
19
下图变压器容量2500KVA下图为今天的电流。下图铜排温度分别为60度,90度,69度,中间铜排温度达到90度,请专家分析一下,变压器铜排温度,为啥温度差别这样大?
阅读全文
2021-08-04
0
15
其他专业 【杂志问答 2018-11-01】关于正压送风压力传感器安装的问题
问:正压送风系统压力传感器的安装,有的划分在通风分包范围内,有的划分在弱电范围内。有的通风分包不会装压力传感器,正确的安装方式是怎么安装啊?有图示吗?
阅读全文
2021-07-12
0
19
电气问题 【杂志问答2018-11-02】关于餐饮商铺的配电与计量的问题
问:请教各餐饮铺的排油烟,事故排风机的配电,控制线都要从餐饮铺拉到屋面吗?机电人A 君:不一定,屋顶单独配电也行,一铺两表就好了,控制线拉下去就好了。追问: 位于屋...
阅读全文
2021-07-12
0
31
暖通问题 【杂志问答2018-11-03】关于商业厨房泄爆的问题
问:想咨询一下,商业项目如果厨房不靠外墙设置的话,燃气泄爆如何处理?有哪位清楚的么?机电人A 君:有解决方案,不靠外墙做夹层,厨房夹层开窗,顶层可以来开泄爆口,西安...
阅读全文
2021-07-12
1
33
其他专业 【杂志问答2018-11-04】关于地面风井的处理措施
问:请问这样风井,在高档项目中常见吗?机电人A 君:这样做雨水问题需要重点考虑。不是太好的方式,进风容易把灰尘带入室内。机电人B 君:进风做的太低,空气品质也差,容...
阅读全文
2021-07-12
0
10
消防水问题 【杂志问答2018-11-05】关于消火栓箱“倒装”的问题
问:有没有谁把消火栓箱倒着装过的?机电人A 君:就是栓口距地面还是1.1m,落地装机电人B 君:就是说栓口放箱子最上面了机电人C 君:地铁好多这么做,解决装高问题机...
阅读全文
2021-07-12
0
22
给排水问题 【杂志问答2018-11-06】干式与预作用灭火系统的区别
问:有些酒管在设备层推崇用干式,不接受预作用,酒管认为预作用会受烟感误报影响冲水,冬季无人值守区域存在爆管风险,倒不是怕误喷。你们怎么看?机电人A 君:有些酒管为什...
阅读全文
2021-07-12
0
15
消防水问题 【杂志问答2018-11-07】售楼部设计是否要报消防?
问:请教个问题,就是售楼处设计没有报消防!也就是说没有设计消防设施!这样的情况!如果使用过程中发生火灾死人了!是不是甲方设计部需要负刑事责任?机电人A 君:&nbs...
阅读全文
2021-07-12
0
23
电气问题 【杂志问答2018-11-08】关于泛光照明线管预埋的问题
问: 超高层建筑泛光照明线管一般是预埋在主体结构中还是主体结束后再明配管?机电人A 君:泛光照明管线和幕墙结合,走在幕墙结构内。机电人B 君: 泛光照明的线管包括了...
阅读全文
2021-07-12
0
14
没有想要的答案,我要提问!
去提问