暖通问题 【杂志问答2019-12-09】空调新风方式的设置依据

问:关于建筑内是否做新风系统,有没有什么依据?机电人A 君:个人理解,只要做空调,就应设置机械通风系统。否则,你开空调的时候,没法保证新风量、空气质量。机械通风系统... 阅读全文

2021-07-07

0

13

2.00

暖通问题 【杂志问答2019-12-14】空调风口结露的解决措施

问:大师们,铝合金空调风口结露,怎么处理啊?机电人A 君:1、加大风速;2、适当提高出风温度;3、减少外窗外门未处理的新风进入对室内空气湿度影响;4、风口静压箱内部... 阅读全文

2021-07-07

0

23

免费

暖通问题 【杂志问答2019-12-19】自然排烟窗的开启方式问题

问:请问排烟窗,设置在高位时,是不是必须改为电动排烟?能不能设置手动?机电人A 君:高位窗和报警联动。机电人B 君:要设置手动。提问者:我意思是就仅设置手动开启装置... 阅读全文

2021-07-07

0

4

2.00

暖通问题 【杂志问答2019-12-20】户内厨房燃气探测器设置问题

问:咨询下各位户内厨房燃气探测器都做不做啊?机电人A 君:不是必须,可以根据当地户型配套情况。机电人B 君:根据燃气公司的要求。机电人C 君:根据燃气公司的要求,北... 阅读全文

2021-07-07

0

12

免费

暖通问题 【杂志问答2020-07-03】办公预留IT机房的空调形式

问:现在甲级写字楼多会预留24h 用户冷却水系统,供楼层客户IT 机房用,这种接冷却水的IT 机房用空调有哪些牌子?机电人A 君:梅兰日兰(STULZ)、艾默生。机... 阅读全文

2021-07-07

0

2

2.00

暖通问题 【杂志问答2020-07-04】办公空调末端形式的确定

问:某地块拟建4 栋150 米左右的办公楼,坐标广东东莞。初步考虑了3 个方案:方案1、四栋办公楼空调合用,在地下室设置一个公用的空调机房,用电压缩冷水机组,冷却塔... 阅读全文

2021-07-07

0

11

1.00

暖通问题 【杂志问答2020-07-06】冷却水泵和冷却塔风机是否可做变频

问:请问各位,冷却水泵变频,冷却塔风机是否还需要做变频?机电人A 君:这两个,技术上没有必然的联系,可以只变一个。机电人B 君:冷却塔风机变频的必要性应大于冷却水泵... 阅读全文

2021-07-07

0

16

2.00

暖通问题 【杂志问答2020-07-08】科技住宅系统的空调做法

问题:请问现在当代的住宅空调采用的还是结构辐射吗?是怎样个型式,有什么优缺点?机电人A 君:请看下图,结构板内辐射:机电人B 君:是不是有点像金茂府的毛细管网系统?... 阅读全文

2021-07-07

0

9

2.00

暖通问题 【杂志问答2020-07-10】关于气体灭火的通风控制

问题:气体灭火系统,关闭启动风机,通风系统的阀门是接消防系统还是接室外气体灭火控制盘?阀门用反复动作的防火阀还是电动阀(自带控制箱)+ 普通防火阀?机电人A 君:属... 阅读全文

2021-07-07

0

6

2.00

暖通问题 【杂志问答2020-07-11】变电所的通风设备是否安装到位交付

问:请教下大佬们,就是变配电房里面事故排风都要做到位吗?机电人A 君:做气体灭火才做事故后排风吧。提问者:恩,对,我想问一般开发商做不做,好多地方是不是供电公司不允... 阅读全文

2021-07-07

0

3

1.00

暖通问题 【杂志问答2020-07-13】商业空调水系统同程与异程的讨论

问: 请教个问题,现在商业空调水系统设计大家都使用异程加平衡阀,但是水力平衡不是同程的更好吗?机电人A 君:同程方式,空调水井多一立管,缺点就占位置但是比较节能,冷... 阅读全文

2021-07-07

0

14

2.00

暖通问题 【杂志问答2020-07-14】办公数据机房的事故后排风考虑

问:有个麻烦事,13 层办公,租户租了4~13 层,加了一个数据小机房在五层,设了气体FM200,灾后排风怎么做合理,项目现状已经竣工验收,每层办公都设有排风井和排... 阅读全文

2021-07-07

0

1

2.00

暖通问题 【杂志问答2020-07-19】商业空间的空调形式选择

问:大商业是用的吊顶式空调机组(下文简称吊柜)还是组合式空调机组(下文简称组空)?机电人A 君:公区用组空or 吊柜,商铺吊柜or 风盘,大铺也有做组空的,看条件吧... 阅读全文

2021-07-07

0

9

2.00

暖通问题 探讨,制冷机房的事故通风如何连锁?

制冷剂泄漏报警,一般是BA供应安装?还是冷机供应商提供ba安装?为什么厂家说他们不提供?设计规范要求的制冷机房事故通风一般怎么做? 阅读全文

2021-07-06

0

13

免费

暖通问题 高、低压制冷机组的启动方式?

低压制冷机组厂家会配配套的启动柜么?那启动柜内,是选配直接启动的?还是有降压启动的 ?顺带问一下高压机组的启动方式呢? 阅读全文

2021-07-06

0

68

1.00

暖通问题 地下车库诱导通风(诱导风机)系统的组成与控制方式或控制逻辑?

地下车库诱导通风系统也是目前常用一种地库通风系统,经常会从造价及节约能耗方面和普通的通风形式做对比。按厂家的说法这种系统可以抬高地库的净高,或说减少地库开挖量,综合... 阅读全文

2021-06-27

0

16

免费

暖通问题 高压微雾加湿器原理及在系统中控制方式或控制逻辑?

加湿方式有多种,但近年来高压微雾加湿器在项目上用的越来越多,归结于两个方面的原因,一是厂商的强烈推广;二是设计上了图纸。之间的逻辑我认为是厂家的推广让这种系统得到了... 阅读全文

2021-06-27

0

53

免费

暖通问题 【杂志问答2020-12-07】底商餐饮的新风设置问题

问:请问150 平左右的小商业业态为轻餐饮,是一层楼的底商。现在设计用VRV 系统,除了处理室内空调负荷外,是否一定要做VRV 的新风处理机组?现在设计的指标是35... 阅读全文

2021-06-26

0

12

2.00

暖通问题 【杂志问答2020-12-13】空调柜机在关机后的漏水问题

问:请教一下各位有没遇到过空调吊柜关机后,从回风口滴水下来,现在被商户及物业投诉,一直查不明什么原因。机电人A 君:是不是风机没装好?没装平整?提问者:应该不是没装... 阅读全文

2021-06-26

0

13

2.00

暖通问题 【杂志问答2020-12-17】办公楼内区和外区空调末端设置问题

问:请问大家,是否用过办公楼内区单风道VAV,外区风机盘管的案例?该系统介于全VAV 和全风盘之间。各位谁了解这几种系统方案的优缺点?机电人A 君:变风量(VAV ... 阅读全文

2021-06-26

0

8

2.00

暖通问题 【杂志问答2020-12-18】防雨百叶的面积计算

问:请问各位大神,1 平米的正压送风管道,进口百叶要多大合适呢?这个百叶面积和风速有关系吗?机电人A 君:防雨百叶按0.6 的系数,百叶面风速一般取2~6 米左右,... 阅读全文

2021-06-26

0

15

2.00