暖通问题 【杂志问答2018-12-04】地下厨房是否能进燃气的问题
问:现在有没有了解酒店地下厨房的燃气怎么解决的?机电人A 君:地下厨房燃气无解。机电人B 君:公安部的文件是十万平以上的综合体项目不允许地下有燃气,但我们项目是单酒...
阅读全文
2021-07-12
0
25
暖通问题 【杂志问答2018-12-07】空气源热泵是否能设置在地库?
拟采用空气源热泵机组临时用作冬天空调采暖,空调热负荷约100kW,能否放置在地下车库,项目在武汉。有什么问题吗?,但是设计院不推荐。机电人A 君:多联机也可以考虑,...
阅读全文
2021-07-12
0
8
暖通问题 【杂志问答2018-12-15】柴发机房储油间需要设置什么样的灭火形式?
柴油发电机房的储油间、操作间需要设置气体灭火么?机电人A 君:GB50016-2014,5.4.13 条,设喷淋。机电人B 君:规范要求发电机房采用喷淋,但是储油间...
阅读全文
2021-07-12
0
32
暖通问题 【杂志问答2018-12-17】中央空调能实现准确的分户计量吗?
请问,为什么中央空调分户计量,不能做到像水表电表一样准确计量?机电人A 君:能量计量,是通过温差和流量进行计算通过叠加得到的,不像水表仅仅一个流量 。追问:是不是因...
阅读全文
2021-07-12
0
20
暖通问题 【杂志问答2019-01-03】前室加压风口要设置风阀执行器吗?
问:前室做了加压风口,需要在墙面设置风阀执行器吗?机电人A 君:是否设就地手动控制装置与风口安装高度位置有关。只要是正常身高的人够不着的电动或手动设施,包括排烟阀、...
阅读全文
2021-07-09
1
14
暖通问题 【杂志问答2019-01-05】租户区域空调末端交付标准探讨
问:咨询一下大家,各位做采用水冷中央空调系统的综合体项目,有没有过把出租或出售的小单元户内风机盘管留给小业主自己安装和配电的,这样做的话,主机的调试怎么做?机电人A...
阅读全文
2021-07-09
0
7
暖通问题 【杂志问答2019-01-09】空调设备及水管路等防冻措施的设置
问:空调设备如空调机组等都有哪些防冻方案呢?我们上海酒店厨房的空调机组盘管冻坏了。机电人A 君:1. 做最小防冻流量开度;2. 做防冻开关并联动水泵运行;3. 做保...
阅读全文
2021-07-09
0
12
问:锅炉房的泄爆口用轻质隔墙可以吗?泄爆口面积如何确定?机电人A 君: 可以,密度≤ 120kg/m³。泄爆口面积为锅炉间面积的10%。见锅炉房设计规范锅炉房设计规...
阅读全文
2021-07-09
0
7
暖通问题 【杂志问答2019-01-13】发电机排风机可否做到发电机停机以后延时关闭?
问:咨询一下,发电机排风机可否做到发电机停机以后延时关闭?有没有类似的产品方案?我们有个项目现在物业公司提出,发电机运行关闭以后,风机相应停止运行导致发电机房温度较...
阅读全文
2021-07-09
0
3
暖通问题 【杂志问答2019-01-14】排烟风管的耐火极限参照的规范和应采取的措施
问:对于排烟风管的耐火极限为0.5h 或1h,对此有一些疑问想请教各位老师:1. 不同厚度的镀锌钢板自身的耐火极限分别是多少? 2. 若自身的耐火极限达不到要求,应...
阅读全文
2021-07-09
0
14
暖通问题 【杂志问答2019-01-16】非消防用管道能不能穿越前室的要求
问: 各位,消防验收有没有文件要求非消防用管道,不能穿越前室的要求?如空调水管,电缆桥架等。机电人A 君:没听说啊,以前风管都穿。做好封堵就是。机电人B 君:耐火保...
阅读全文
2021-07-09
0
11
暖通问题 【杂志问答2019-01-18】高端写字楼的空调系统选择
问:现在的高档写字楼中央空调用哪种形式比较多?机电人A 君:北方市区内还是常规冷水机+ 市政供暖的多。机电人B 君:看地方吧,小地方我还是建议多联机,出租一层装一层...
阅读全文
2021-07-09
0
20
暖通问题 【杂志问答2019-01-19】建筑高度小于100m的住宅剪刀楼梯间独立前室是否需要设置正压送风系统
问:住宅建筑,建筑高度99.6m,下图中的独立前室是否要设置正压送风系统?机电人A 君:图集上只有这种剪刀梯合用前室的情况才做。机电人B 君:前室是独立前室,前室只...
阅读全文
2021-07-09
0
6
暖通问题 【杂志问答2019-02-02】酒店与商办分合空调系统的问题
问:五星级酒店与商业办公共享冷热源系统项目多吗?有更多项目案例?以下是分析报告截图。机电人A 君:物管是一家吗?不是一家别共用,以后打架的。提问者:应该不是,酒店是...
阅读全文
2021-07-09
0
5
暖通问题 【杂志问答2019-02-04】塔楼的底商油烟排放问题
问:底商的厨房排油烟管要穿过200 米的塔楼排放,有无从裙房直接排放的方式?相应对应的是什么规范呢?深圳的项目。机电人A 君:从塔楼排和从裙房排的案例都有,有的城市...
阅读全文
2021-07-09
0
10
暖通问题 【杂志问答2019-02-06】有梁的车库是否需设置挡烟垂壁
问:请问有梁的车库还要做挡烟垂壁吗?能否用梁作为挡烟垂壁?机电人A 君:一直都做。追问:新规范出来之前做吗?新规范出来之后比较强调储烟仓这个概念,我们的图纸没做审图...
阅读全文
2021-07-09
0
7
暖通问题 【杂志问答2019-02-12】多个厨房是否可以共用平时及事故排风竖井
问:多个厨房可以共用平时及事故排风竖井吗?机电人A 君:你说的共用,是共用土建竖井吗?所有排风都排到一个土建竖井内?提问者:共用土建竖井或金属风管。机电人B 君:那...
阅读全文
2021-07-09
0
11
暖通问题 【杂志问答2019-02-13】制冷机房群控谁做更合适
问:制冷机房群控接楼控有没有什么扯皮问题,一般冷机群控都厂家做吗?机电人A 君:冷机厂商也不生产水泵和冷却塔和阀门和集水器分水器,冷机厂商研究冷机自身自控没问题。机...
阅读全文
2021-07-09
0
15
暖通问题 【杂志问答2019-02-14】办公楼VAV系统的机电高度问题
问:现在有一个200 米高的写字楼,层高4.2 米,我们想做VAV 系统,但领导要求吊顶高度不能低于2800mm,有谁做过VAV 空调系统的?帮忙分享一下经验。机电...
阅读全文
2021-07-09
0
15
暖通问题 【杂志问答2019-02-17】餐饮厨房通风及空调设计
问:关于厨房通风及空调,技措的通风量是考虑了灶具,围护,灯光,人员等负荷。在资料不全时,按换气次数估算通风量,但是厨房有温度控制既需要空调时,采用PAU 送风,PA...
阅读全文
2021-07-09
0
21
暖通问题 【杂志问答2019-05-11】集中空调的计量问题
问:中央空调分户计量问题,为什么中央空调分户计量,不能做到像水表电表一样准确计量?机电人A 君:能量计量,是通过温差和流量进行计算得到的。提问者:是不是因为空调水是...
阅读全文
2021-07-08
0
7
暖通问题 【杂志问答2019-05-14】控制一次泵系统变频的压差点设置
问:各位,目前控制一次泵系统变频的压差点设置在哪里呢,是分集水器还是最不利环路最末端?机电人A 君:最不利环路末端。提问者:一般设计多少个点呢,一个点容易失效吧?机...
阅读全文
2021-07-08
0
7
暖通问题 【杂志问答2019-05-15】柴发的排烟井是否需要内衬金属风管
问:请教大家,一般柴发的排烟井是否需要内衬金属风管?另外排烟井的尺寸一般根据什么进行选取啊?机电人A 君:两种做法:1、双层不锈钢保温风管,根据柴发样板参数选择;2...
阅读全文
2021-07-08
1
10
暖通问题 【杂志问答2019-06-01】管井内的地漏是否可接到雨水管
问:请教,138 米的一个写字楼,水暖管井没有地漏和排水管,现在想加,可排水立管没位置 ,里面有一根雨水管可否接入雨水管?机电人A 君:不可以,三分之二以下会返水。...
阅读全文
2021-07-08
0
8
暖通问题 【杂志问答2019-06-03】消防排烟的机械补风疑问
问:请教各位专家两个问题:1、如果一个防火分区内有超过500m2 的房间,是否考虑要单独做排烟补风,还是仅仅按照整个防火分区补风补到走廊就可以?2、如果一个防火分区...
阅读全文
2021-07-08
0
7
暖通问题 【杂志问答2019-06-07】冷镀锌与热镀锌的区别
问:请教一下各位,如何快速识别出防雷接地用的扁钢是否是热镀锌的呢?机电人A 君:有仪器,镀锌厚度可测。提问者:主要是如何区分热镀锌和冷镀锌,不用仪器评肉眼可以区分不...
阅读全文
2021-07-08
0
15
暖通问题 【杂志问答2019-06-08】大堂辅助地暖的负荷计算
问:请问上海项目酒店大堂,做地暖及全空气空调。那么,地暖设计时,其供热量与空调全空气系统提供的供热量一般是按怎样的比例分配的?设计院的想法是:地暖按照提供全部冬季热...
阅读全文
2021-07-08
0
6
暖通问题 【杂志问答2019-06-09】消防风管是否可以采用共板法兰
问:请问一下消防补风管是否可以采用共板法兰连接?各位大侠,请问有没有哪条规范明确说明了排烟风管要用角铁法兰?机电人A 君:成都我们上个项目就是共板法兰,这个应该问消...
阅读全文
2021-07-08
0
12
暖通问题 【杂志问答2019-06-11】湿式地暖与干式地暖的选择
问:湿式地暖与干式地暖如何选择?卫生间应该如何考虑供暖形式?机电人A 君:目前湿式地暖方式较多,卫生间一般是地暖+浴霸或者暖风机结合的方式。机电人B 君:我们以前也...
阅读全文
2021-07-08
0
8
暖通问题 【杂志问答2019-06-15】地下室专变配电房空调设置问题
问:湖南株洲住宅小区一个120 平米的地下室专变配电房,用多大的空调合适?当地电业局验收要求公变配电房必须设空调和除湿机,专变配电房可不设空调。机电人A 君:看有多...
阅读全文
2021-07-08
0
5
没有想要的答案,我要提问!
去提问