制冷工况开启后,应能进行冷水机组、冷却塔、冷冻水泵、冷却水泵、阀门等设备的顺序启停和连锁控制,那么制冷系统的设备启动顺序是怎样的?
阅读全文
2022-03-27
0
18
暖通问题 《建筑设计防火规范》第 8.5.2 条,是否只要用于丙类物质的生产场所均要设置排烟设施,与面积大小无关?建筑面积是指丁类生产车间的总建筑面积,还是指用于生产的单个车间面积?第3条对于厂房内位于配套办公生活区的疏散走道是否适用?
【问题】《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第 8.5.2 条: 厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施: 1)人员...
阅读全文
2022-03-27
0
3
暖通问题 《建筑防烟排烟系统技术标准》,排烟口的设置高度及最小清晰高度其中空间净高不大于 3m 的区域是否包括走道?
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第 4.3.3-1 条、第 4.4.12-2 条、第 4.6.9 条:在排烟口的设置高度及最小清晰高度的确定时...
阅读全文
2022-03-27
0
6
暖通问题 《建筑防烟排烟系统技术标准》“走道两侧”的具体定义是什么,如果两侧的排烟窗位于同一个方向,是否满足要求
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.3-3 条:当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时……,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2米的自然排烟...
阅读全文
2022-03-27
0
1
暖通问题 符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的有效喷淋灭火措施有哪些?是否包含消防炮灭火装置、自动射流灭火装置?
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.7条条文解释:当室内净空高度大于8m,且采用了符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB5008...
阅读全文
2022-03-27
0
3
暖通问题 同一防火分区的消防补风系统的进风口(外墙)与排烟系统的排出口(外墙)的最小间距要求是多少?对于自然排烟和自然补风的话两者的间距要求又如何?
同一防火分区的消防补风系统的进风口(外墙)与排烟系统的排出口(外墙)的最小间距要求是多少?对于自然排烟和自然补风的话两者的间距要求又如何
?
阅读全文
2022-03-27
0
7
暖通问题 若设置机械加压送风系统的楼梯间位于建筑内部,即不靠外墙也不邻屋顶,固定窗如何设置可以满足要求?
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第 3.3.11 条:设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1m²的固定窗。问:...
阅读全文
2022-03-27
0
3
暖通问题 “可开启外窗或开口的面积”如何定义,是指可开启外窗的有效面积还是指窗户的洞口面积。
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.2.2条前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0m²,共用前室、...
阅读全文
2022-03-27
0
7
暖通问题 地下楼梯间首层直通室外的疏散门是否可以作为可开启外窗或开口
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.2.1条对于地下楼梯间(室内外出入口高差不大于10m或3层以下)的适用性是否可以根据图集20K607《防排...
阅读全文
2022-03-27
0
1
暖通问题 系统负担多个防烟分区排烟时,补风量是按整个系统排烟量还是按排烟系统中排烟量最大的防烟分区
系统负担多个防烟分区排烟时,补风量是按整个系统排烟量还是按排烟系统中排烟量最大的防烟分区
阅读全文
2022-03-27
0
4
暖通问题 地下车库每个防烟分区的长边最大允许长度是否按60m确定?对于不规则的防烟分区,其最长边如何定义?如果一台排烟风机担负车库的相邻2个防烟分区的排烟,其系统排烟量是否需按2个防烟分区的排烟量之和计算?
地下车库每个防烟分区的长边最大允许长度是否按60m确定?对于不规则的防烟分区,其最长边如何定义?如果一台排烟风机担负车库的相邻2个防烟分区的排烟,其系统排烟量是否需...
阅读全文
2022-03-27
0
4
民用建筑空调冷却循环水系统的冷却塔,一般选用定型产品。目前市场上主要有逆流式冷却塔和横流式冷却塔两大类。那么横流冷却塔与逆流冷却塔的区别?
阅读全文
2022-03-27
1
66
给排水问题 变配电间及 KT站、PT站等是否属于“特殊重要设备室”?高层住宅建筑内的配电间是否需要设置气体灭火系统?
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第 8.3.9-8 条
规定:其他特殊重要设备室应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统。高层建筑内...
阅读全文
2022-03-21
0
23
给排水问题 装修工程中高位消防水箱的有效容积是否必须满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第 5.2.1 条的规定?
装修工程中高位消防水箱的有效容积是否必须满足《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第 5.2.1 条的规定?
阅读全文
2022-03-21
0
9
给排水问题 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第 6.2.1-3 条: 自动水灭火系统报警阀处的工作压力不应大于 1.60MPa;《自动喷水灭火系统设 计规范》GB50084-2017 第 8.0.1 条:配水管道的工作压力不应大于 1.2MPa。二 者是否有矛盾
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 第 6.2.1-3 条:
自动水灭火系统报警阀处的工作压力不应大于 1.60MPa;《自动喷水灭火系统设...
阅读全文
2022-03-21
0
18
给排水问题 净空大于8m以上的重要物品展览建筑,预作用系统不适用的情况下,问宜采用何种自动灭火系统?
净空大于 8m 以上的重要物品展览建筑,预作用系统不适用的情况下,问宜采用何种自动灭火系统?
阅读全文
2022-03-21
0
6
给排水问题 水泵接合器15~40m范围内室外消火栓数量是否应满足其所对应的室内消防水灭火系统的流量需求?
水泵接合器 15~40m 范围内室外消火栓数量是否应满足其所对应的室内消防水灭火系统的流量需求?
阅读全文
2022-03-21
0
5
给排水问题 消防泵直接从室外环状给水管道吸水时,如何安全、合理设置倒流防止器?
《建筑给水排水设计标准》 GB50015-2019 第 3.3.7 条规定:从城镇给水管网的不同管段接出两路及两路以上至小区或建筑物,且与城镇给水管形成连通管网的引...
阅读全文
2022-03-21
0
2
给排水问题 上海郊区工程当满足市政环状供水时,是否可以认为满足市政消防供水的要求?
工程设计中消防供水需要二路市政环状管网供水。上海市中心区域市政供水环状管网完善、供水水厂较多,故可以认为满足消防规范要求。问上海郊区工程当满足市政环状供水时,是否可...
阅读全文
2022-03-21
0
3
《民用建筑水灭火系统设计规程》DGJ08-94-2007 第 5.1.3 条注 2:
在同一条道路上从一根市政环状给水管网接入两根引入管,应在两根引入管之间的市政...
阅读全文
2022-03-21
0
3
没有想要的答案,我要提问!
去提问