成为VIP

全站通 

300元/年

立即开通

当前位置:首页 > 工程问答库

工程问答库

消防电问题 除“高层住宅”外的建筑,强、弱电井是否需要设置备用照明?

除“高层住宅”外的建筑,强、弱电井是否需要设置备用照明?     阅读全文

2021-06-25

0

3

免费

消防电问题 室内高度大于4.5m的场所,应选择特大型或大型标志灯……问:此处“室内高度”是指室内净高还是标志灯设置高度?

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018的第3.2.1条标志灯的规格应符合下列规定:室内高度大于4.5m的场所,应选择特大型或大型标志灯…… ... 阅读全文

2021-06-25

0

5

免费

消防电问题 对于流量开关、报警阀组的压力开关及水泵出水干管上的低压压力开关的触发信号通过联动控制器联动启动水泵时,是分别设置模块还是仅设置1个,联动是否需要其他信号组合“与”逻辑?

根据图集《自动喷水灭火系统》19S910中控制原理,对于流量开关、报警阀组的压力开关及水泵出水干管上的低压压力开关的触发信号通过联动控制器联动启动水泵时,是分别设置... 阅读全文

2021-06-25

0

6

免费

消防电问题 对于生活水泵供电回路,是否可以不切除该设备电源,以利于相关区域取水自救?

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.10.1条要求,火灾时消防联动控制系统,应切除非消防供电回路电源。对于生活水泵供电回路,是否可以不切除该设... 阅读全文

2021-06-25

0

4

免费

消防电问题 除了手动控制专线,每台风机还需单设多线联动控制线,是否需要?

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.5.3要求,每台消防风机需要手动控制专线由消控室手动控制盘引至消防风机配电箱。部分项目消防验收提出,除... 阅读全文

2021-06-25

0

7

免费

消防电问题 假如一个防火分区分为两个防烟分区,每个防烟分区分别设一台排烟风机,两个防烟分区共用一台补风机;两个防烟分区排烟风机都运行的情况下,只有两台排烟风机都停止才能停补风机吗?

《建筑防烟排烟系统技术标准》第5.2.2条第5款要求排烟防火阀连锁停排烟风机和补风机,是否可以理解为排烟防火阀连锁排烟风机,然后排烟风机控制箱和补风机控制箱之间设专... 阅读全文

2021-06-25

0

7

免费

消防电问题 可燃气体报警信号不传输到消防控制室或火灾报警主机上,是否违反规范要求?

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116明确可燃气体报警系统应为独立系统,报警信号应接入消防控制室或有人值班场所。但现在住宅户内厨房的可燃气体探测器大部分接入建筑... 阅读全文

2021-06-25

0

3

免费

消防电问题 哪种场所应设置电气火灾监控系统、防火门监控系统、消防电源监控系统?

哪种场所应设置电气火灾监控系统、防火门监控系统、消防电源监控系统?      阅读全文

2021-06-25

0

6

免费

消防电问题 设置有火灾自动报警系统的建筑,消防控制室是否应单独设置?

设置有火灾自动报警系统的建筑,消防控制室是否应单独设置?     阅读全文

2021-06-25

0

5

免费

消防电问题 消防水泵、防排烟风机等消防设备是否可采用软启动方式?

消防水泵、防排烟风机等消防设备是否可采用软启动方式?     阅读全文

2021-06-25

0

5

免费

消防电问题 报警总线兼有联动控制功能,是否需要采用耐火线?

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第11.2.2条要求火灾自动报警系统的电源线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和... 阅读全文

2021-06-25

0

5

免费

消防电问题 地下室消防排水泵的电源采用下述哪种方案提供更为合理?

地下室消防排水泵的电源采用下述哪种方案提供更为合理? 方案一:由本防火分区为排烟风机供电的双电源切换箱提供; 方案二:由本防火分区为应急照明集中电源和防火卷帘供... 阅读全文

2021-06-25

0

6

免费

消防电问题 民用建筑中的柴油发电机房是否需要按照爆炸危险环境设计?

民用建筑中的柴油发电机房是否需要按照爆炸危险环境设计?     阅读全文

2021-06-25

0

11

免费

防排烟问题 如何理解《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.3.7中的“尚宜”与4.3.7.1条的“不应”之间的条件关系?

如何理解《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.3.7中的“尚宜”与4.3.7.1条的“不应”之间的条件关系?     阅读全文

2021-06-25

0

13

免费

防排烟问题 排烟支管处的排烟防火阀关闭时是否需要连锁关风机?

根据《火灾自动报警系统设计规范》4.5.5规定排烟风机入口处的总管上设置的 280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,但《建筑防烟排烟系统技术标准》5.2.... 阅读全文

2021-06-25

0

31

免费

防排烟问题 排烟防火阀平时呈开启状态。是否应按照《建筑防烟排烟系统技术标准》所有排烟防火阀平时按常开执行?

根据《火灾自动报警系统设计规范》14x505-1图示P31页,排烟防火阀平时在主管排烟风机处为常开阀门,在支管处为常闭阀门,但《建筑防烟排烟系统技术标准》2.1.1... 阅读全文

2021-06-25

0

16

免费

防排烟问题 风机是连锁启动还是经过联动控制器联动启动?

根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51250-2017要求,开启常闭排烟口后应自动启动风机,风机是连锁启动还是经过联动控制器联动启动?假如联动启动,是否需要与其... 阅读全文

2021-06-25

0

10

免费

防排烟问题 消防风机自动模式下启动运行后,与消防水泵要求一致不应自动停止。(现场触发信号及报警联动控制器复位后不停止)验收时是否执行?

根据《常用风机控制电路图》16D303-2 中控制原理,消防风机自动模式下启动运行后,与消防水泵要求一致不应自动停止。(现场触发信号及报警联动控制器复位后不停止)验... 阅读全文

2021-06-25

0

8

免费

防排烟问题 防排烟设施 3C 认证要求是否还有效?[苏审查202104]

防排烟设施 3C 认证要求是否还有效?     阅读全文

2021-06-25

0

12

免费

防排烟问题 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第 8.5.2.2 条的“5000 ㎡的丁类生产车间”指的是建筑中一个房间的面积,还是该建筑中所有丁类生产车间的总面积?

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第 8.5.2.2 条的“5000 ㎡的丁类生产车间”指的是建筑中一个房间的面积,还是该建筑中所有丁类... 阅读全文

2021-06-25

0

9

免费

防排烟问题 消防风管的耐火极限,如何保证?

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51250-2017 中对消防风管的耐火极限(完整性和隔热性)提出相应的要求,如何实现?比如要求耐火极限不低于 0.5h,仅满足厚... 阅读全文

2021-06-25

0

25

免费

防排烟问题 商业扶梯开洞,上下贯通区域,是否算作中庭,如何计算排烟量?[苏审查202104]

商业扶梯开洞,上下贯通区域,是否算作中庭,如何计算排烟量?     阅读全文

2021-06-25

0

13

免费

防排烟问题 地上大于 50m²小于 100 ㎡ 的暗房间有直接对外的外门,是否需要排烟?

地上大于 50m²小于 100 ㎡ 的暗房间有直接对外的外门,是否需要排烟?门是否可以作为自然排烟的排烟口?是否要在最小清晰高度以上?    ... 阅读全文

2021-06-25

0

5

免费

防排烟问题 地下室排烟井和加压送风井出地面直接对外的,地下室内的风管接入该井处是否设置防火阀?

地下室排烟井和加压送风井出地面直接对外的,地下室内的风管接入该井处是否设置防火阀?地下室自然补风井上开自然补风口采用普通百叶还是防火百叶?   &nb... 阅读全文

2021-06-25

0

10

免费

防排烟问题 设置在四层及以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所应设置排烟设施,是否可以理解为无论房间大小,所有房间均应设置排烟设施?

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第 8.5.3 条第 1 项规定,设置在四层及以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所应设置排烟设施,... 阅读全文

2021-06-25

0

4

免费

防排烟问题 自动排烟窗没有定义,实际工作中很难把握。电动排烟窗是否应与火灾报警联动?[苏审查202104]

自动排烟窗没有定义,实际工作中很难把握。电动排烟窗是否应与火灾报警联动?     阅读全文

2021-06-25

0

12

免费

防排烟问题 因单个排烟口的最大允许排烟量限制,需设置成组排烟口时,该组排烟口的间距如何设计?

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第 4.6.14 条:因单个排烟口的最大允许排烟量限制,需设置成组排烟口时,该组排烟口的间距如何设计? &... 阅读全文

2021-06-25

0

7

免费

防排烟问题 侧向排烟时计算公式中的 db 应取排烟口下端烟气层厚度还是排烟口中心以下烟气层厚度?位置系数取多少?

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第 4.6.14 条,侧向排烟时计算公式中的 db 应取排烟口下端烟气层厚度还是排烟口中心以下烟气层厚度?位置... 阅读全文

2021-06-25

0

4

免费

防排烟问题 非平屋顶排烟计算高度的确定原则?[苏审查202104]

对于非平的吊顶(如坡顶,锯齿顶)或阶梯报告厅等场所的净高如何界定,是否可以给出图示?     阅读全文

2021-06-25

0

3

免费

防排烟问题 中庭的排烟量计算原则?

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.5条中庭的排烟量计算条文及其说明不太明确,是否可以按以下规定: 1)对于连通空间(开口)的最小投影面... 阅读全文

2021-06-25

0

2

免费

没有想要的答案,我要提问!

去提问