防排烟问题 侧向排烟时计算公式中的 db 应取排烟口下端烟气层厚度还是排烟口中心以下烟气层厚度?位置系数取多少?
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第 4.6.14 条,侧向排烟时计算公式中的 db 应取排烟口下端烟气层厚度还是排烟口中心以下烟气层厚度?位置...
阅读全文
2021-06-25
0
4
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.5条中庭的排烟量计算条文及其说明不太明确,是否可以按以下规定:
1)对于连通空间(开口)的最小投影面...
阅读全文
2021-06-25
0
2
防排烟问题 建筑面积较小净高超过6m的影院,是否要按标准中大于6m层高的公共建筑设计排烟系统?
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.3条,建筑面积较小净高超过6m的影院,是否要按标准中大于6m层高的公共建筑设计排烟系统?
是否可套用...
阅读全文
2021-06-25
0
5
防排烟问题 如何理解公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟的情况?
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.3.3条:当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于 13000m³/h,或在走道两端...
阅读全文
2021-06-25
0
3
防排烟问题 电动汽车库的防火单元,是否需要独立设置排烟及补风系统?
电动汽车库的防火单元,是否需要独立设置排烟及补风系统?如果两个防火单元合用排烟风机时,排烟风机风量是否应满足 GB51251-2017的《建筑防烟排烟系统技术标准》...
阅读全文
2021-06-25
0
10
防排烟问题 住宅地下内走廊计算排烟量时,是否需包括建筑面积均小于 50㎡的暗房间面积?
住宅地下内走廊计算排烟量时,是否需包括建筑面积均小于 50㎡的暗房间面积?
地上走道计算排烟量时,是否包括连接走道的建筑面积均小于 50 ㎡暗房间面积?
&n...
阅读全文
2021-06-25
0
3
防排烟问题 走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2,挡烟垂壁可否下降至其净高的1/2?
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.2条和第4.6.9条,走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2,挡烟垂...
阅读全文
2021-06-25
0
3
防排烟问题 高层建筑外窗及汽车库出入口坡道作为火灾时自然补风,是否要设挡烟垂壁至储烟仓下?汽车库坡道是否要设排烟系统?
高层建筑外窗及汽车库出入口坡道作为火灾时自然补风,是否要设挡烟垂壁至储烟仓下?汽车库坡道是否要设排烟系统?地下车库平时通风与排烟合用系统,是否还需设常闭排烟阀及常闭...
阅读全文
2021-06-25
0
3
防排烟问题 地下房间或地上大于 500 ㎡的房间,采用自然排烟方式时,是否还需要考虑补风?
地下房间或地上大于 500 ㎡的房间,采用自然排烟方式时,是否还需要考虑补风?
阅读全文
2021-06-25
0
9
防排烟问题 地上面积小于500㎡但空间高度大于6m的设置防火门的无窗房间也不需要设置补风系统吗?
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.5.1条、第4.5.3条,地上面积小于500㎡但空间高度大于6m的设置防火门的无窗房间也不需要设置补风系统...
阅读全文
2021-06-25
0
3
防排烟问题 地下汽车库单个防火分区内排烟时补风系统风量如何选取?
地下汽车库单个防火分区内排烟时补风系统风量如何选取?是根据单个防烟分区排烟量进行选择,还是根据防火分区内所有防烟分区总排烟量之和来选择?
&nbs...
阅读全文
2021-06-25
0
11
防排烟问题 走道、室内空间净高不大于3m的区域的排烟口是否需要满足第 4.4.12.6及4.6.14条的要求
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.4.12.2条,走道、室内空间净高不大于3m的区域的排烟口是否需要满足第 4.4.12.6及4.6.14条...
阅读全文
2021-06-25
0
5
防排烟问题 排烟兼排风合用的双速风机,其风机房是否为合用机房,是否要设置自动喷水灭火系统?
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.4.5条,排烟和排风合用的机房应设置自动喷水灭火系统,但排烟兼排风合用的双速风机,其风机房是否为合用机房,...
阅读全文
2021-06-25
0
5
防排烟问题 正压风机和补风风机是否可和空调机组合用机房?屋顶型排烟风机是否还需设置风机房内?
正压风机和补风风机是否可和空调机组合用机房?屋顶型排烟风机是否还需设置风机房内?
阅读全文
2021-06-25
0
10
防排烟问题 对于地下汽车库,能否按照汽车库规范,对防烟分区不做长宽要求?[苏审查202104]
对于地下汽车库,能否按照汽车库规范,对防烟分区不做长宽要求?
阅读全文
2021-06-25
0
2
防排烟问题 局部宽度大于2.5m的走道,防烟分区长边的控制要求,是否可以给出量化标准?[苏审查202104]
局部宽度大于2.5m的走道,防烟分区长边的控制要求,是否可以给出量化标准?
阅读全文
2021-06-25
0
4
防排烟问题 工业建筑采用自然排烟时,防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离如何确定?
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.3.2条,工业建筑采用自然排烟时,防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平距离如何确定?是取30...
阅读全文
2021-06-25
0
3
2-8℃冷藏库以及库温低于0℃的冷冻库,火灾危险性较小,是否需要设置排烟设施?设置排烟设施对冷库的整体保温结构破坏较大,且会存在结露结霜等问题,对实际使用影响较大。...
阅读全文
2021-06-25
0
7
防排烟问题 住宅地下储藏室,被分隔为单间小于50㎡储藏间,每个单元地下储藏室总面积小于200㎡,单元与单元之间设置防火门分隔,是否需要设置排烟设施?
住宅地下储藏室,被分隔为单间小于50㎡储藏间,每个单元地下储藏室总面积小于200㎡,单元与单元之间设置防火门分隔,是否需要设置排烟设施?
&nbs...
阅读全文
2021-06-25
0
4
防排烟问题 游泳池的池水区可燃物很少,几乎没有着火的可能,是否可以不考虑排烟设施?[苏审查202104]
游泳池的池水区可燃物很少,几乎没有着火的可能,是否可以不考虑排烟设施?
阅读全文
2021-06-25
0
6
防排烟问题 设置细水雾或气体灭火设施并设置机械排烟系统的场所(如档案馆),如何控制机械排烟与灭火的先后启停顺序?
设置细水雾或气体灭火设施并设置机械排烟系统的场所(如档案馆),如何控制机械排烟与灭火的先后启停顺序?
阅读全文
2021-06-25
0
3
防排烟问题 同一空间是否能采用不同的排烟方式?(通过挡烟垂壁划分不同防烟分区,部分机械排烟、部分自然排烟)
同一空间是否能采用不同的排烟方式?(通过挡烟垂壁划分不同防烟分区,部分机械排烟、部分自然排烟)
阅读全文
2021-06-25
0
8
防排烟问题 规范 GB51251-2017第3.4.1条及第4.6.1条,机械加压送风及机械排烟系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍,加压风井及排烟管道如何选择?
规范 GB51251-2017第3.4.1条及第4.6.1条,机械加压送风及机械排烟系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍,加压风井及排烟管道如何选择?
&n...
阅读全文
2021-06-25
0
1
没有想要的答案,我要提问!