成为VIP

全站通 

300元/年

立即开通

当前位置:首页 > 工程问答库

工程问答库

暖通问题 超50m 的建筑,前室做了正压送风系统,但一层的前室有门直通室外是否还必须设置正压送风口?

       超50m 的建筑,前室做了正压送风系统,但一层的前室有门直通室外是否还必须设置正压送风口?   ... 阅读全文

2022-03-28

0

9

免费

暖通问题 对于采用机械加压送风的楼梯间顶层设置可破拆固定窗,当楼梯间位于核心筒无法对外开窗,需要加土建风道接至室外,有否考虑这种做法的可行性和实际效果?

       对于采用机械加压送风的楼梯间顶层设置可破拆固定窗,当楼梯间位于核心筒无法对外开窗,需要加土建风道接至室外,有否... 阅读全文

2022-03-28

0

4

免费

暖通问题 对于采用自然排烟方式所需自然排烟窗截面积的计算,是否采用《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 公式 4.6.15 和表 4.6.3 两种方式均可

       对于采用自然排烟方式所需自然排烟窗截面积的计算,是否采用《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 ... 阅读全文

2022-03-28

0

3

免费

暖通问题 此时走道内的挡烟垂壁的下沿是否处于室内净高的1/2高度?还是按第 4.6.2 条的要求设置即可

       《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第 4.3.3-1 条:“走道、室内空间净高不大于3m的... 阅读全文

2022-03-28

0

7

免费

暖通问题 制冷系统的设备启动顺序是怎样的?

制冷工况开启后,应能进行冷水机组、冷却塔、冷冻水泵、冷却水泵、阀门等设备的顺序启停和连锁控制,那么制冷系统的设备启动顺序是怎样的? 阅读全文

2022-03-27

0

18

免费

暖通问题 《建筑防烟排烟系统技术标准》,排烟口的设置高度及最小清晰高度其中空间净高不大于 3m 的区域是否包括走道?

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第 4.3.3-1 条、第 4.4.12-2 条、第 4.6.9 条:在排烟口的设置高度及最小清晰高度的确定时... 阅读全文

2022-03-27

0

6

免费

暖通问题 《建筑防烟排烟系统技术标准》“走道两侧”的具体定义是什么,如果两侧的排烟窗位于同一个方向,是否满足要求

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.3-3 条:当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时……,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2米的自然排烟... 阅读全文

2022-03-27

0

1

免费

暖通问题 符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的有效喷淋灭火措施有哪些?是否包含消防炮灭火装置、自动射流灭火装置?

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.6.7条条文解释:当室内净空高度大于8m,且采用了符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB5008... 阅读全文

2022-03-27

0

3

免费

暖通问题 同一防火分区的消防补风系统的进风口(外墙)与排烟系统的排出口(外墙)的最小间距要求是多少?对于自然排烟和自然补风的话两者的间距要求又如何?

同一防火分区的消防补风系统的进风口(外墙)与排烟系统的排出口(外墙)的最小间距要求是多少?对于自然排烟和自然补风的话两者的间距要求又如何 ? 阅读全文

2022-03-27

0

7

免费

暖通问题 若设置机械加压送风系统的楼梯间位于建筑内部,即不靠外墙也不邻屋顶,固定窗如何设置可以满足要求?

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第 3.3.11 条:设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1m²的固定窗。问:... 阅读全文

2022-03-27

0

3

免费

暖通问题 “可开启外窗或开口的面积”如何定义,是指可开启外窗的有效面积还是指窗户的洞口面积。

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.2.2条前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0m²,共用前室、... 阅读全文

2022-03-27

0

7

免费

暖通问题 地下楼梯间首层直通室外的疏散门是否可以作为可开启外窗或开口

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.2.1条对于地下楼梯间(室内外出入口高差不大于10m或3层以下)的适用性是否可以根据图集20K607《防排... 阅读全文

2022-03-27

0

1

免费

暖通问题 系统负担多个防烟分区排烟时,补风量是按整个系统排烟量还是按排烟系统中排烟量最大的防烟分区

系统负担多个防烟分区排烟时,补风量是按整个系统排烟量还是按排烟系统中排烟量最大的防烟分区     阅读全文

2022-03-27

0

4

免费

暖通问题 地下车库每个防烟分区的长边最大允许长度是否按60m确定?对于不规则的防烟分区,其最长边如何定义?如果一台排烟风机担负车库的相邻2个防烟分区的排烟,其系统排烟量是否需按2个防烟分区的排烟量之和计算?

地下车库每个防烟分区的长边最大允许长度是否按60m确定?对于不规则的防烟分区,其最长边如何定义?如果一台排烟风机担负车库的相邻2个防烟分区的排烟,其系统排烟量是否需... 阅读全文

2022-03-27

0

4

免费

暖通问题 横流冷却塔与逆流冷却塔的区别?

民用建筑空调冷却循环水系统的冷却塔,一般选用定型产品。目前市场上主要有逆流式冷却塔和横流式冷却塔两大类。那么横流冷却塔与逆流冷却塔的区别? 阅读全文

2022-03-27

1

66

免费

暖通问题 【杂志问答2021-07-13】冷却塔放在屋面上是否要做浮筑地台

问:冷却塔放在屋面上要做浮筑地台吗?机电人A 君:一般不需要,冷却塔的运行震动不是很大,除非下部房间要求高。机电人B 君:不需要,是酒店吗?提问者:冷却塔放在裙楼屋... 阅读全文

2021-10-19

0

24

2.00

暖通问题 【杂志问答2021-07-04】风冷热泵的配电电流考虑

问:项目碰到个问题,特别来请教一下群里的顾问专家和大神:约克的风冷热泵主机样本标明有三个电流值,额定电流,最大运行电流和启动电流,供电电缆和开关应按哪个电流值选型?... 阅读全文

2021-10-18

1

9

2.00

暖通问题 【杂志问答2021-07-02】冷却塔放置避难层的处置

问:冷却塔尺寸一般多大?我们现在有个项目冷却塔放在避难层,估计避难层的层高很难满足冷却塔的要求。机电人A 君:常规大型的4.5 米高,再大一些的6 米高,都不含基础... 阅读全文

2021-10-18

1

11

2.00

暖通问题 【杂志问答2021-07-01】办公多联机预留的问题

问:各位有做到过办公楼空调外机预留,内机后面由小业主自己装的吗?机电人A 君:多联机?这种室内机是大业主买好的还是让小业主自己去买?提问者:对,想法是让小业主买,光... 阅读全文

2021-10-18

1

72

2.00

暖通问题 请问,串联型BOX末端一般用在什么场合?

请问,串联型BOX末端一般用在什么场合? 阅读全文

2021-08-27

0

39

免费

暖通问题 冷却塔的冷却水管可以埋地敷设吗?

冷却塔首层布置,没有条件布置在制冷机房上方,需要在首层地面走很长的距离,布置在地块的角落里。走在地面的这段水管怎么处理?     阅读全文

2021-08-25

0

62

免费

暖通问题 什么是集中式和半集中式空调系统?

谁帮解释下,什么是集中式和半集中式空调系统? 阅读全文

2021-08-20

0

47

免费

暖通问题 直流无刷风机盘管8号盘管,大概价格多少?

请问,直流无刷风机盘管8号盘管,大概价格多少?直流无刷是永磁电机吗? 阅读全文

2021-07-26

0

46

1.00

暖通问题 餐饮事故通风系统能与排油烟系统合用吗?为什么?

请问,餐饮事故通风系统能与排油烟系统合用吗? 阅读全文

2021-07-25

0

150

免费

暖通问题 【杂志问答2018-11-03】关于商业厨房泄爆的问题

问:想咨询一下,商业项目如果厨房不靠外墙设置的话,燃气泄爆如何处理?有哪位清楚的么?机电人A 君:有解决方案,不靠外墙做夹层,厨房夹层开窗,顶层可以来开泄爆口,西安... 阅读全文

2021-07-12

1

33

免费

暖通问题 【杂志问答2018-12-01】关于旧建筑空调系统改造的问题

问:在空调改造过程中,原来在运行冷机选择偏大,富裕冷负荷想用在新地块,两个地块分期建设,但相邻相通。集水器、分水器接口都用完了,有什么好的方法?能不能在主管上增加一... 阅读全文

2021-07-12

0

15

2.00

没有想要的答案,我要提问!

去提问
上一页 1 2 3 4 下一页

111