成为VIP

全站通 

300元/年

立即开通

当前位置:首页 > 工程问答库

工程问答库

电气问题 【杂志问答2020-12-04】玻璃幕墙建筑的物防雷措施

问:请问怎么预留接地点给后期的玻璃幕墙?机电人A 君:楼板内埋设热镀锌扁钢,在幕墙连接处预留接地点。提问者:可以用结构本体的钢筋做幕墙接地线吗?机电人B 君:幕墙与... 阅读全文

2021-06-26

0

12

2.00

电气问题 【杂志问答2020-12-05】电线电缆共用桥架及接地措施

问: 请问BV 电线和电缆能同时敷设在同一桥架内?机电人A 君:相同电压等级可以共用桥架,如果属于不同系统最好加隔板隔开,也避免桥架内拉电缆损伤到电线绝缘层。机电人... 阅读全文

2021-06-26

0

10

2.00

消防水问题 【杂志问答2020-12-06】消防竖干管与支管的连接方式

问:你们在管项目有没有规定消火栓安装支管三通是否一定要采用沟槽三通?机电人A 君:有,这个在沟槽连接技术规程里有。机电人B 君:目前实际施工的时候采用机械三通还是比... 阅读全文

2021-06-26

0

45

1.00

暖通问题 【杂志问答2020-12-07】底商餐饮的新风设置问题

问:请问150 平左右的小商业业态为轻餐饮,是一层楼的底商。现在设计用VRV 系统,除了处理室内空调负荷外,是否一定要做VRV 的新风处理机组?现在设计的指标是35... 阅读全文

2021-06-26

0

12

2.00

消防水问题 【杂志问答2020-12-08】消防水泵是否可变频的问题

问题: 各位大佬的消防泵控制柜带变频器不?机电人A 君:不能带,见一下规范条文,《火灾自动报警系统设计规范》 (GB50116-2013):机电人B 君:不能带,消... 阅读全文

2021-06-26

0

9

2.00

电气问题 【杂志问答2020-12-09】电梯火灾时的控制方式

问:请问发生火灾,是所有电梯迫降,还是消防电梯迫降?机电人A 君:所有电梯迫降。机电人B 君:所有电梯归首,消防电梯等消防员来坐上楼。提问者:只有消防电梯才有控制模... 阅读全文

2021-06-26

0

8

1.00

电气问题 【杂志问答2020-12-10】公寓热水器的选用问题

问:各位大佬,请问公寓用即热式热水器(如斯宝亚创21.6kw)好还是容积式热水器(如瑞美190L)好?有谁测试对比过?机电人A 君:这么大,还不如用空气源热泵,需求... 阅读全文

2021-06-26

0

15

1.00

智能化问题 【杂志问答2020-12-11】住宅电梯的人脸识别联动问题

问: 请问住宅电梯,大家有做人脸识别的吗?机电人A 君:梯控就可以了吧。提问者:基本刷卡梯控有,就是看还有没有其他无接触式的。机电人B 君:我们结合了入口门厅技防的... 阅读全文

2021-06-26

0

7

1.00

电气问题 【杂志问答2020-12-12】能耗计量的数据上传的做法

问:请问下大家,你们办公、商业等楼层公共配电箱内的多功能表实际最后有没有做通信传送到后台系统?机电人A 君:做那个干啥? 层总箱在变电所计量,那你们管线咋做的?机电... 阅读全文

2021-06-26

0

5

免费

暖通问题 【杂志问答2020-12-13】空调柜机在关机后的漏水问题

问:请教一下各位有没遇到过空调吊柜关机后,从回风口滴水下来,现在被商户及物业投诉,一直查不明什么原因。机电人A 君:是不是风机没装好?没装平整?提问者:应该不是没装... 阅读全文

2021-06-26

0

13

2.00

电气问题 【杂志问答2020-12-14】低压配电联络柜的位置

问: 咨询一个问题,低压配电房里面,联络柜是不是一定要在补偿柜之后?还是可以在补偿柜之前?机电人A 君:第一组之后,防止两组柜过度补偿。机电人B 君:联络柜在补偿柜... 阅读全文

2021-06-26

0

6

2.00

给排水问题 【杂志问答2020-12-15】地下室集水坑的压力废水管的管材

问:各位,请教一下,你们地下室集水坑的压力废水管采用的是镀锌钢管还是UPVC 给水管?机电人A 君:巧了,衬塑钢管,压力排好像都是金属管,我看了一天了。机电人B 君... 阅读全文

2021-06-26

0

15

2.00

电气问题 【杂志问答2020-12-16】高压柴发设计选用注意事项

问:请教一下选用高压柴发有什么要注意的吗?机电人A 君:高端项目啊,高压柴发,起码150 米以上的项目了吧。提问者:不是,国外的项目,要用4 台1250KVA 的柴... 阅读全文

2021-06-26

0

6

1.00

暖通问题 【杂志问答2020-12-17】办公楼内区和外区空调末端设置问题

问:请问大家,是否用过办公楼内区单风道VAV,外区风机盘管的案例?该系统介于全VAV 和全风盘之间。各位谁了解这几种系统方案的优缺点?机电人A 君:变风量(VAV ... 阅读全文

2021-06-26

0

8

2.00

暖通问题 【杂志问答2020-12-18】防雨百叶的面积计算

问:请问各位大神,1 平米的正压送风管道,进口百叶要多大合适呢?这个百叶面积和风速有关系吗?机电人A 君:防雨百叶按0.6 的系数,百叶面风速一般取2~6 米左右,... 阅读全文

2021-06-26

0

15

2.00

智能化问题 【杂志问答2020-12-19】电梯摄像头的布线形式

问:请教一下群里大侠,电梯摄像头现在用无线网桥好,还是有线好?机电人A 君:无线布线简单,有线稳定,看自己怎么选择了,一对好一点得无线网桥差不多也需要五六百。机电人... 阅读全文

2021-06-26

0

5

2.00

电梯问题 【杂志问答2020-12-20】电梯救援方式的分析与对比

请教一下各位,电梯部分层不停站也不开门,规范说超过11 米没开门就要设安全门,这点在电梯验收时严重吗?图纸没设,但是已经过审。机电人A 君:广州质检验收有一个要求。... 阅读全文

2021-06-25

0

25

2.00

消防水问题 一般消防水池属于隐蔽工程,验收时如何把握建设(施工)单位有没有缩减水池容积?

一般消防水池属于隐蔽工程,验收时如何把握建设(施工)单位有没有缩减水池容积?     阅读全文

2021-06-25

0

14

免费

消防水问题 “消防给水稳压设备应用与消防主泵的联动接口,当消防主泵投入运行状态后,稳压泵自动停止工作。待火情消除后,手动恢复稳压给水设备的控制功能。”验收时是否执行?

国家标准图集《消防给水稳压设备选用与安装》17S205的总说明要求:“消防给水稳压设备应用与消防主泵的联动接口,当消防主泵投入运行状态后,稳压泵自动停止工作。待火情... 阅读全文

2021-06-25

0

6

免费

消防水问题 消防验收时发现施工图设计存在不符合设计时所采用规范的问题,是按照设计图验收,还是要求整改?

消防验收时发现施工图设计存在不符合设计时所采用规范的问题,是按照设计图验收,还是要求整改?     阅读全文

2021-06-25

0

9

免费

消防水问题 对于净空高度超过8m的一般场所(比如厂房,因工艺要求即使吊顶也要超过8m)且又必须设雨淋系统时,其联动控制如何处理?

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2018第4.2.3条规定:雨淋系统的联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测... 阅读全文

2021-06-25

0

6

免费

消防水问题 采用泡沫-水喷淋系统的汽车库、修车库,该部分是否允许由有资质的专业厂家进行二次深化设计?

宜采用泡沫-水喷淋系统的一类地下、半地下汽车库、一类修车库、停车数大于100辆的室内无车道且无人员停留的机械式汽车库,其设计深度如何掌握?因涉及消防喷水流量及作用面... 阅读全文

2021-06-25

0

7

免费

消防水问题 餐厅建筑面积大于1000 ㎡的餐馆或食堂一次设计是否需要设计到位?

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第8.3.11条,餐厅建筑面积大于1000 ㎡的餐馆或食堂,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭... 阅读全文

2021-06-25

0

11

免费

消防水问题 单体审查是否包括室外消防给水总平面图、消防泵房及消防水池(有时消防泵房及消防水池不在本建筑内)?。

单体审查是否包括室外消防给水总平面图、消防泵房及消防水池(有时消防泵房及消防水池不在本建筑内)。     阅读全文

2021-06-25

0

3

免费

消防水问题 消防设施采用气体灭火系统的工程,深化要求有哪些?

消防设施采用气体灭火系统的工程,如设计明确由有资质的专业厂家深化设计,对设计单位设计深度有哪些要求?需要明确哪些主要参数和要求?泄压口的设置、防护区围护结构安全等要... 阅读全文

2021-06-25

0

9

免费

消防水问题 高层民建的配电室,是否所有高层民建的配电室均要设置自动灭火系统?

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第8.3.9条第11、第8款,“其他特殊重要设备室”条文解释,特指了高层民建的配电室,是否所有高层民建的... 阅读全文

2021-06-25

0

9

免费

消防水问题 消防站依据什么规范设计?

消防站依据什么规范设计?     阅读全文

2021-06-25

0

8

免费

消防水问题 建筑上部系统工作压力不大于1.20MPa的楼层能否采用热镀锌钢管?

消火栓架空管道的系统工作压力大于1.60MPa时,管材应采用热镀锌无缝钢管。建筑上部系统工作压力不大于1.20MPa的楼层能否采用热镀锌钢管?   &... 阅读全文

2021-06-25

0

8

免费

消防水问题 消防给水系统给水管材及阀门的压力等级如何确定?

消防给水系统给水管材及阀门的压力等级如何确定: 1)按管材压力等级大于系统工作压力还是试验压力确定? 2)对于采用减压阀减压供水方式的系统,减压... 阅读全文

2021-06-25

0

10

免费

消防水问题 对于住宅地下储藏室,排水点设置的数量如何确定?对于地下汽车库,地面截水沟可以做平坡以减少集水井数量吗?

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第9.2.1条,设有消防给水系统的地下室应采取消防排水措施,对于住宅地下储藏室,排水点设置的数量如何确定?对... 阅读全文

2021-06-25

0

5

免费

没有想要的答案,我要提问!