电气问题 【杂志问答2019-02-09】怎样的微型断路器可以保护电动机
问:到底动力负荷的电动机能不能用微断保护?机电人A 君:当然可以啊,一般小功率电动机都可以用微断保护的呀。机电人B 君:额定电流小于63A 的电动机我们都用微断保护...
阅读全文
2021-07-09
0
2
给排水问题 【杂志问答2019-02-10】柔性防水套管和刚性防水套管的设置原则
问:户内排水立管从车库外墙出到室外,是否需要在车库外墙用柔性防水套管呢?用刚性防水套管也可以吗?机电人A 君:用刚性可以。机电人B 君:穿外墙用B 型。提问者:B ...
阅读全文
2021-07-09
0
13
成本问题 【杂志问答2019-02-11】PE管电熔连接和热熔连接的区别
问:PE 管电熔连接和热熔连接有区别吗?机电人A 君:区别比较大。机电人B 君:电熔价格高,要用专用的电熔管件;热熔不需要专用管件,加热直接熔接。追问:强度是不是电...
阅读全文
2021-07-09
0
2
暖通问题 【杂志问答2019-02-12】多个厨房是否可以共用平时及事故排风竖井
问:多个厨房可以共用平时及事故排风竖井吗?机电人A 君:你说的共用,是共用土建竖井吗?所有排风都排到一个土建竖井内?提问者:共用土建竖井或金属风管。机电人B 君:那...
阅读全文
2021-07-09
0
11
暖通问题 【杂志问答2019-02-13】制冷机房群控谁做更合适
问:制冷机房群控接楼控有没有什么扯皮问题,一般冷机群控都厂家做吗?机电人A 君:冷机厂商也不生产水泵和冷却塔和阀门和集水器分水器,冷机厂商研究冷机自身自控没问题。机...
阅读全文
2021-07-09
0
15
暖通问题 【杂志问答2019-02-14】办公楼VAV系统的机电高度问题
问:现在有一个200 米高的写字楼,层高4.2 米,我们想做VAV 系统,但领导要求吊顶高度不能低于2800mm,有谁做过VAV 空调系统的?帮忙分享一下经验。机电...
阅读全文
2021-07-09
0
15
电气问题 【杂志问答2019-02-15】商业综合体双路市电是否要设置柴发
问:向各位咨询个问题,商业综合体2 栋100 米高层,1栋150 米超高层,1 栋84 米高层,商业裙房约8 万平米,6 路10KV 进线,供电局认可为双路市电供电...
阅读全文
2021-07-09
0
9
电气问题 【杂志问答2019-02-16】智能照明的模块电流匹配
问:请教一个问题,智能照明的模块是不是16A 的最好?我们项目当时划分回路的时候我就安排设计院把景观照明和立面夜景照明的回路尽力划分成不大于16A 的回路,以匹配模...
阅读全文
2021-07-09
0
8
暖通问题 【杂志问答2019-02-17】餐饮厨房通风及空调设计
问:关于厨房通风及空调,技措的通风量是考虑了灶具,围护,灯光,人员等负荷。在资料不全时,按换气次数估算通风量,但是厨房有温度控制既需要空调时,采用PAU 送风,PA...
阅读全文
2021-07-09
0
21
电气问题 【杂志问答2019-02-18】商铺漏电越级跳闸的问题
问:商铺的设备漏电了,设备所在回路的漏电开关不动作,反而商铺总箱先跳闸了,这是怎么回事?机电人A 君:估计是总闸太灵敏,把总闸漏电电流调整到最大值。机电人B 君:如...
阅读全文
2021-07-09
0
6
电气问题 【杂志问答2019-02-19】井道安全门的电气连锁问题
问:井道安全门是一定要设置联锁开关吗? 联锁开关具体内容是什么?还有大概这样一扇门的费用多少?机电人A 君:一般设防火门,可以从井道内侧打开(单向开启),至于是否联...
阅读全文
2021-07-09
0
6
电气问题 【杂志问答2019-02-20】住宅楼是否需要设置烟感
问:现在住宅需要设烟感吗?机电人A 君:超高层好像需要设置。提问者:这个不是超高层,是100 米以下的住宅,32 层。机电人B 君:公寓类的住宅也需要。提问者:审图...
阅读全文
2021-07-09
0
5
给排水问题 【杂志问答2019-05-01】地下室排水的设置
问:这个公共备的水泵使用的时候要怎么用,怎么接入排水系统呀?机电人A 君:排到外网雨水井。提问者:我的意思是,这台备用泵要用的时候是临时使用的,要接入排水管网,电源...
阅读全文
2021-07-08
0
8
问:请问电梯到站钟是每台梯都要一一配置,还是可以一个电梯厅多台电梯共用一个到站钟?机电人A 君:都可以,选配。提问者:有没有做过一个电梯厅仅设一个到站钟,任意一台梯...
阅读全文
2021-07-08
0
9
电气问题 【杂志问答2019-05-03】住宅入户线选BYJ还是BV线
问:住宅入户线设计有的采用BYJ,有的采用BV 线,是否两者都可以采用?只是BV 线成本低,性能没有BYJ 好。机电人A 君:我上次听强电同事说过,住宅项目采用BV...
阅读全文
2021-07-08
0
8
给排水问题 【杂志问答2019-05-04】商业隔油池的设置问题
问:请教一下商场一般用隔油池还是一体化隔油提升设备?机电人A 君:厨房若低于室外地面没办法重力排水,就要采用一体化提升。能重力排出去的话,在室外做个埋地隔油池。机电...
阅读全文
2021-07-08
0
8
给排水问题 【杂志问答2019-05-05】自来水水表空转问题
问:我们物业反应部分小客户投诉还未入驻水表就有读数,需要交水费,经查发现没有安装减压阀的楼层水表正反转厉害,房地产项目部回复是原设计规划问题,让我们出方案,请问这个...
阅读全文
2021-07-08
0
8
电气问题 【杂志问答2019-05-06】商场空调末端是否DDC控
问:请教下商场空调末端大家一般用DDC 还是温控面板控制?机电人A 君:商户内盘管可以用面板就地控,公区用DDC 控。机电人B 君:商场是什么空调,组合式一般DDC...
阅读全文
2021-07-08
0
18
施工问题 【杂志问答2019-05-07】地源热泵埋管回填问题
问:现在这地源热泵,回填使用细石子,规程里没这种,不知换热效果如何,主要是干的快,不沉降,且管道未采用管夹分开,不知换热影响如何,也许需要选型计算,如下图,不知各位...
阅读全文
2021-07-08
0
3
智能化问题 【杂志问答2019-05-08】不同智能家居系列对比分析
问:有没有做过智能家居欧系KNX 与美系RS485 的对比分析呀?机电人A 君:KNX 是主流 ABB 罗格朗等欧洲的都是,485 美国的霍尼韦尔。机电人B 君: ...
阅读全文
2021-07-08
0
8
电梯问题 【杂志问答2019-05-09】非消防电梯是否单独设置集水井
问:请教下各位,商业项目中非消防电梯单独做集水井排水的案例多吗?机电人A 君:不多,我这里没有。机电人B 君:非消防电梯为什么要做排水?机电人C 君:一般在电梯基坑...
阅读全文
2021-07-08
0
10
给排水问题 【杂志问答2019-05-10】小市政管道覆土不足问题
问:小市政中排污管DN300 上方仅200mm 高就是消防车道路面,有没有好的措施和办法?机电人A 君:这个也太小了吧,一般敷土不满足,360 度混凝土包管。这个混...
阅读全文
2021-07-08
0
22
暖通问题 【杂志问答2019-05-11】集中空调的计量问题
问:中央空调分户计量问题,为什么中央空调分户计量,不能做到像水表电表一样准确计量?机电人A 君:能量计量,是通过温差和流量进行计算得到的。提问者:是不是因为空调水是...
阅读全文
2021-07-08
0
7
电气问题 【杂志问答2019-05-12】防火门是否设置监测系统问题
问:防火门是不是消防要求必须装监测系统?机电人A 君:是的。机电人B 君:没有规范条文。机电人C 君:不一定的。机电人D 君:常开的才要吧。机电人E 君:常闭的不需...
阅读全文
2021-07-08
0
5
电气问题 【杂志问答2019-05-13】水管设置在桥架上方问题
问:规范有明确说水管不能在桥架上方吗?机电人A 君:可以交叉穿越,不能沿着桥架正上方敷设。提问者:嗯,道理上都明白,我是想问有没有具体条文明确说水管不能在桥架上方。...
阅读全文
2021-07-08
0
6
暖通问题 【杂志问答2019-05-14】控制一次泵系统变频的压差点设置
问:各位,目前控制一次泵系统变频的压差点设置在哪里呢,是分集水器还是最不利环路最末端?机电人A 君:最不利环路末端。提问者:一般设计多少个点呢,一个点容易失效吧?机...
阅读全文
2021-07-08
0
7
暖通问题 【杂志问答2019-05-15】柴发的排烟井是否需要内衬金属风管
问:请教大家,一般柴发的排烟井是否需要内衬金属风管?另外排烟井的尺寸一般根据什么进行选取啊?机电人A 君:两种做法:1、双层不锈钢保温风管,根据柴发样板参数选择;2...
阅读全文
2021-07-08
1
10
电气问题 【杂志问答2019-05-16】大型住宅小区施工临电容量如何估算
问:15 万平( 含车库)住宅项目,需要多大的变压器?机电人A 君:我觉得630KVA 只供施工用电够了,不含生活区。永久用电的话是肯定不够。机电人B 君:施工用电...
阅读全文
2021-07-08
0
8
电气问题 【杂志问答2019-05-17】插接箱或T接箱出来那段电缆是否需要加保护开关?
问:请教一下,一般插接箱后面需要再加一个开关吗?电表箱就在插接箱隔壁。机电人A 君:看后面还有什么回路。提问者:电表箱和插接箱都在配电间,电表箱后面是商铺的配电箱,...
阅读全文
2021-07-08
0
3
电气问题 【杂志问答2019-05-18】低压柜出线加隔离开关分开外电施工界面的问题
问:各位,想请教个问题 ,从低压配电室出来的回路,出来配电室后,想人为的增加一个隔离开关,目的就是想明确划分两个施工单位的工作界面,技术上可行吗?机电人A 君:临电...
阅读全文
2021-07-08
0
7
没有想要的答案,我要提问!
去提问