电气问题 【杂志问答2018-12-19】办公建筑里的数据中心用电容量如何预留?
各位,数据中心容量估算按每平多少电量算?是给办公楼用,不是大型的?机电人A 君:数据中心得按机柜数量来估算,机柜还分高密和低密。机电人B 君:数据中心用电量是多大,...
阅读全文
2021-07-12
0
8
给排水问题 【杂志问答2018-12-20】商业项目毛坯交付喷头如何安装?
请问,商业项目,毛坯交付,先设计院只有下喷,土建机电安装一般怎么处理?问:对设备影响比较大,装修还没出图,土建怎么装下喷?机电人A 君:应该先有上喷啊。机电人B 君...
阅读全文
2021-07-12
0
16
消防水问题 【杂志问答2019-01-01】非消防电梯井是否要设置集水坑
问:非消防电梯井要求设置集水坑么?机电人A 君:这个没有规定,看你们甲方要求了,不过现在好多业主希望设置。机电人B 君:所有电梯必须设置集水井,或者有集水井相通的管...
阅读全文
2021-07-09
0
12
成本问题 【杂志问答2019-01-02】关于酒店客控系统的选择品牌问题探讨
问:请问一套inncom 客控大概多少钱啊?机电人A 君: inncom 的一个客房至少五六千吧。咨询团队- 高伟:inncom 原装品牌一套客控系统一万起步,看房...
阅读全文
2021-07-09
0
6
暖通问题 【杂志问答2019-01-03】前室加压风口要设置风阀执行器吗?
问:前室做了加压风口,需要在墙面设置风阀执行器吗?机电人A 君:是否设就地手动控制装置与风口安装高度位置有关。只要是正常身高的人够不着的电动或手动设施,包括排烟阀、...
阅读全文
2021-07-09
1
14
电气问题 【杂志问答2019-01-04】PC级与CB级双电源ATS的区别
问:消防双电源开关必须用PC 级不能用CB 级的规范?消防检测今天提出来的,我也不太清楚。机电人A 君:好像没这要求吧?机电人B 君:: 没有必须用PC 级规定,用...
阅读全文
2021-07-09
0
2
暖通问题 【杂志问答2019-01-05】租户区域空调末端交付标准探讨
问:咨询一下大家,各位做采用水冷中央空调系统的综合体项目,有没有过把出租或出售的小单元户内风机盘管留给小业主自己安装和配电的,这样做的话,主机的调试怎么做?机电人A...
阅读全文
2021-07-09
0
7
电气问题 【杂志问答2019-01-06】柴油发电机设置问题
问:如果采用两路不同的供电线路,是不是不用考虑设置柴油发电机了?机电人A 君:两路相互独立,负荷中没有一级负荷中特别任重的负荷可不设。机电人B 君:超高层要做。机电...
阅读全文
2021-07-09
0
5
消防水问题 【杂志问答2019-01-07】消防水泵的机械应急启动问题
问:请教一下,消防水泵的机械应急启动在规范中有这种做法,但实际上有做过的吗?机电人A 君:水泵控制柜上都有机械应急启动,所有自动控制失灵了,人跑到水泵房人工启动,整...
阅读全文
2021-07-09
0
16
智能化问题 【杂志问答2019-01-08】有线电视系统设置事宜
问:商业购物中心是否需要设置有线电视系统?机电人A 君:不需要。机电人B 君:有线电视配套费用高,不划算。追问:如果不设置有线电视系统,对于有收看电视需求的租户怎么...
阅读全文
2021-07-09
0
4
暖通问题 【杂志问答2019-01-09】空调设备及水管路等防冻措施的设置
问:空调设备如空调机组等都有哪些防冻方案呢?我们上海酒店厨房的空调机组盘管冻坏了。机电人A 君:1. 做最小防冻流量开度;2. 做防冻开关并联动水泵运行;3. 做保...
阅读全文
2021-07-09
0
12
问:锅炉房的泄爆口用轻质隔墙可以吗?泄爆口面积如何确定?机电人A 君: 可以,密度≤ 120kg/m³。泄爆口面积为锅炉间面积的10%。见锅炉房设计规范锅炉房设计规...
阅读全文
2021-07-09
0
7
电气问题 【杂志问答2019-01-11】电动两通阀不通电是否能手动打开?
问: 请教一下,电动两通阀在不通电的情况下能手动打开吗?机电人A 君:有些电动阀带手动功能的。机电人B 君:一般可以,我自己试过的,要把那个执行机构拿下来。追问:拆...
阅读全文
2021-07-09
0
4
消防水问题 【杂志问答2019-01-12】关于消防水泵接合器设置问题
问:请教一下,水泵接合器离消防车道的距离有要求吗?机电人A 君:没有要求。只是在室外便于消防车使用的地方即可。栓规5.4.6。机电人B 君:但在实际工作中,按室外消...
阅读全文
2021-07-09
0
7
暖通问题 【杂志问答2019-01-13】发电机排风机可否做到发电机停机以后延时关闭?
问:咨询一下,发电机排风机可否做到发电机停机以后延时关闭?有没有类似的产品方案?我们有个项目现在物业公司提出,发电机运行关闭以后,风机相应停止运行导致发电机房温度较...
阅读全文
2021-07-09
0
3
暖通问题 【杂志问答2019-01-14】排烟风管的耐火极限参照的规范和应采取的措施
问:对于排烟风管的耐火极限为0.5h 或1h,对此有一些疑问想请教各位老师:1. 不同厚度的镀锌钢板自身的耐火极限分别是多少? 2. 若自身的耐火极限达不到要求,应...
阅读全文
2021-07-09
0
14
给排水问题 【杂志问答2019-01-15】汽车库泡沫喷淋泵参数选用问题
问: 各位,车库做泡沫喷淋,喷淋泵的设计流量及时间参数如何选用?机电人A 君:按汽车库、修车库、停车场设计防火规范7.2.2条,可按中危险级确定,作用面积160 ㎡...
阅读全文
2021-07-09
0
10
暖通问题 【杂志问答2019-01-16】非消防用管道能不能穿越前室的要求
问: 各位,消防验收有没有文件要求非消防用管道,不能穿越前室的要求?如空调水管,电缆桥架等。机电人A 君:没听说啊,以前风管都穿。做好封堵就是。机电人B 君:耐火保...
阅读全文
2021-07-09
0
11
电气问题 【杂志问答2019-01-17】如何解决住宅用户电箱预留容量不足问题?
问:140 平方米的大户型,精装交付,中央空调,电辅热,主送功率约9 个kw。外机馈线32A 开关,定的多少的户内功率都跳闸, 如何解决?8kw 没毛病, 但实测入...
阅读全文
2021-07-09
0
3
暖通问题 【杂志问答2019-01-18】高端写字楼的空调系统选择
问:现在的高档写字楼中央空调用哪种形式比较多?机电人A 君:北方市区内还是常规冷水机+ 市政供暖的多。机电人B 君:看地方吧,小地方我还是建议多联机,出租一层装一层...
阅读全文
2021-07-09
0
20
暖通问题 【杂志问答2019-01-19】建筑高度小于100m的住宅剪刀楼梯间独立前室是否需要设置正压送风系统
问:住宅建筑,建筑高度99.6m,下图中的独立前室是否要设置正压送风系统?机电人A 君:图集上只有这种剪刀梯合用前室的情况才做。机电人B 君:前室是独立前室,前室只...
阅读全文
2021-07-09
0
6
电梯问题 【杂志问答2019-01-20】井道安全门规范及要求
问:什么是井道安全门?机电人A 君:根据【GB7588-2003 3.16 井道安全门emergency door to the well】当相邻两层地坎之间距离超...
阅读全文
2021-07-09
0
9
电气问题 【杂志问答2019-02-01】住宅入户门是否需要设置防火门监控
问:住宅每户设置双入户门,其中一个子入户门直接通向前室,那这个入户门需要做防火门监控吗?机电人A 君:应该不用,子入户门还是按入户门考虑的。机电人B 君:你问的太抽...
阅读全文
2021-07-09
0
5
暖通问题 【杂志问答2019-02-02】酒店与商办分合空调系统的问题
问:五星级酒店与商业办公共享冷热源系统项目多吗?有更多项目案例?以下是分析报告截图。机电人A 君:物管是一家吗?不是一家别共用,以后打架的。提问者:应该不是,酒店是...
阅读全文
2021-07-09
0
5
电气问题 【杂志问答2019-02-03】矿物绝缘电缆和阻燃低烟无卤电缆电线的使用条件
问:消防设备配电是否都要用矿物绝缘电缆,什么时候用低烟无卤电缆? 现在的规范,消防动力都需要用矿物质电缆电线吗?干线用矿物绝缘电缆,到风机潜污泵这些的还用NHYJV...
阅读全文
2021-07-09
0
3
暖通问题 【杂志问答2019-02-04】塔楼的底商油烟排放问题
问:底商的厨房排油烟管要穿过200 米的塔楼排放,有无从裙房直接排放的方式?相应对应的是什么规范呢?深圳的项目。机电人A 君:从塔楼排和从裙房排的案例都有,有的城市...
阅读全文
2021-07-09
0
10
给排水问题 【杂志问答2019-02-05】高端办公内给排水条件的预留考虑
问:各位遇到的项目里,办公楼(6 万平,甲级写字楼)的核心筒是否考虑设置开水间。各租户区是否预留做卫生间的给水及排水条件呢?机电人A 君:可以考虑预留行政卫生间位置...
阅读全文
2021-07-09
0
8
暖通问题 【杂志问答2019-02-06】有梁的车库是否需设置挡烟垂壁
问:请问有梁的车库还要做挡烟垂壁吗?能否用梁作为挡烟垂壁?机电人A 君:一直都做。追问:新规范出来之前做吗?新规范出来之后比较强调储烟仓这个概念,我们的图纸没做审图...
阅读全文
2021-07-09
0
7
给排水问题 【杂志问答2019-02-07】屋面虹吸雨水排放的使用条件
问: 屋面雨水排放选用重力排水还是虹吸雨水,在什么情况下谁更有优势,二者各有什么优缺点?机电人A 君:看样子挺不错啊,省了不少立管,有啥子缺点吗?机电人B 君:没缺...
阅读全文
2021-07-09
0
4
电气问题 【杂志问答2019-02-08】地下车库的普通照明负荷等级
问:住宅项目地下车库的普通照明按几级负荷分类?机电人A 君:一般是三级。机电人B 君:按车库规范,很多地下室都超过了三百辆车,要按照一级负荷算呀。机电人A 君:这里...
阅读全文
2021-07-09
0
8
没有想要的答案,我要提问!