施工问题 【杂志问答2021-07-06】关于联网型温控器的安装方式
问:联网型温控器一般安装在哪里?机电人A 君:联网型温控器一般安装在墙面。机电人B 君:安装在墙面的话可能面临被人胡乱控制的风险。机电人C 君:一般联网型温控器有三...
阅读全文
2021-10-19
0
7
给排水问题 【杂志问答2021-07-05】电缆沟井的排水问题
问题:电缆沟的排水井需要做排水么?图集一般会预留一个500*500mm 的集水坑。机电人A 君:要的,通过排水管排到雨水井,不然一下雨,电缆井就全是积水。机电人B ...
阅读全文
2021-10-18
0
9
暖通问题 【杂志问答2021-07-04】风冷热泵的配电电流考虑
问:项目碰到个问题,特别来请教一下群里的顾问专家和大神:约克的风冷热泵主机样本标明有三个电流值,额定电流,最大运行电流和启动电流,供电电缆和开关应按哪个电流值选型?...
阅读全文
2021-10-18
1
9
电梯问题 【杂志问答2021-07-03】高速电梯的风噪、活塞效应
问:超高层高速电梯的风噪、活塞效应如何解决?机电人A 君:高速梯活塞效益主要和电梯井设置有关,单个井道要考虑泄压口,多井道中间不要用实墙分隔,风噪的解决办法还是加强...
阅读全文
2021-10-18
0
11
暖通问题 【杂志问答2021-07-02】冷却塔放置避难层的处置
问:冷却塔尺寸一般多大?我们现在有个项目冷却塔放在避难层,估计避难层的层高很难满足冷却塔的要求。机电人A 君:常规大型的4.5 米高,再大一些的6 米高,都不含基础...
阅读全文
2021-10-18
1
11
暖通问题 【杂志问答2021-07-01】办公多联机预留的问题
问:各位有做到过办公楼空调外机预留,内机后面由小业主自己装的吗?机电人A 君:多联机?这种室内机是大业主买好的还是让小业主自己去买?提问者:对,想法是让小业主买,光...
阅读全文
2021-10-18
1
72
机电设计管理部在项目全过程管理体系参考,明确各阶段的配合对象和工作内容,文末有单页ppt可直接下载使用:概念方案阶段→方案设计阶段→扩初设计阶段→施工图设计阶段→招...
阅读全文
2021-09-06
0
100
大佬们,你们商业项目弱电智能化单方造价大概多少?我们是每平米大概100(没含核心机房设备),领导觉得造价高,让优化。
阅读全文
2021-09-05
0
32
电气问题 请教一下,UPS供电不超过300米半径,是哪本规范的规定?
请教一下,UPS供电不超过300米半径,是哪里的规范规定的,或者说380V线路传输,不宜超过300m?
阅读全文
2021-08-26
1
56
冷却塔首层布置,没有条件布置在制冷机房上方,需要在首层地面走很长的距离,布置在地块的角落里。走在地面的这段水管怎么处理?
阅读全文
2021-08-25
0
62
电气问题 请教一下,关于只能照明的配电,我看系统图9回路是多回路供电,12回路就变成了单路供电,这个是不同厂家产品的不同吗?
请教一下,关于只能照明的配电,我看系统图9回路是多回路供电,12回路就变成了单路供电,这个是不同厂家产品的不同吗?
阅读全文
2021-08-24
0
86
为什么现在没有“三相五线制”的说法?近期公众号发了篇文章,说到“三相五线制”,被网友狂喷,当然,也有很多网友不知为何没有这种说法,现解释下,供参考。
阅读全文
2021-08-23
1
52
设计管理 机电顾问的服务模式有哪些,如何收费的?(近3000字的回复,附参考价格)
机电顾问的服务模式有哪些,如何收费的?近3000字的回复分析,并附上市场参考价格,让您深入了解。
阅读全文
2021-08-22
1
87
电气问题 想请教一下办公计算机插座回路有没有必要使用A类电磁式剩余电流动作保护器?还是电子的就可以了?
想请教一下办公计算机插座回路有没有必要使用A类电磁式剩余电流动作保护器?还是电子的就可以了?我看施耐德的主要差别就是这个:不知道差价多少?
阅读全文
2021-08-20
0
21
没有想要的答案,我要提问!