电气问题 【杂志问答2018-11-02】关于餐饮商铺的配电与计量的问题

问:请教各餐饮铺的排油烟,事故排风机的配电,控制线都要从餐饮铺拉到屋面吗?机电人A 君:不一定,屋顶单独配电也行,一铺两表就好了,控制线拉下去就好了。追问: 位于屋... 阅读全文

2021-07-12

0

31

免费

电气问题 【杂志问答2018-11-08】关于泛光照明线管预埋的问题

问: 超高层建筑泛光照明线管一般是预埋在主体结构中还是主体结束后再明配管?机电人A 君:泛光照明管线和幕墙结合,走在幕墙结构内。机电人B 君: 泛光照明的线管包括了... 阅读全文

2021-07-12

0

14

1.00

电气问题 【杂志问答2018-11-10】酒店柴油发电机一般要带哪些负荷?

问:请教,关于星级酒店发电机必保的重要负荷范围,大家都是怎么做的?机电人A 君:一和负荷等级有关;二和酒管公司的设计指引有关。追问:各酒店要求不太一样,以一个什么原... 阅读全文

2021-07-12

0

10

免费

电气问题 【杂志问答2018-11-20】关于综合管沟的设计问题

问:各位,如下图,这样设计综合管沟可以吗?机电人A 君:污水会产生沼气,和电缆同沟有风险,雨水污水进管廊不是做管道机电人B 君:住宅做综合管沟地下室顶板到正负零高度... 阅读全文

2021-07-12

0

17

免费

电气问题 【杂志问答2018-12-03】超市是否需要设置独立的变电所

请问各位,对于地下商业的超市来说,是否有必要给超市设置独立的变配电所?机电人A 君:从后期招商运营的角度来考虑,可以分开。超市后期一般都是独立公司运营,因此独立一个... 阅读全文

2021-07-12

0

7

免费

电气问题 【杂志问答2018-12-10】关于预埋用的电线管PC与PVC线管对比

问: pc 线管做预埋线管和pvc 线管相比有什么优势?两者价格相差多大?机电人A 君:用PVC 比较普遍机电人B 君:用PC 管使用的环境可以更加恶劣,价格也贵,... 阅读全文

2021-07-12

0

16

免费

电气问题 【杂志问答2018-12-11】关于空调主机的测试问题探讨

空调机房的基载主机工作时候,工作为100%负荷工作,测试得到谐波电压为8%,谐波电流为30%以上,当基载主机工作情况调整为70%时,谐波全部降下来了,请各位共同分析... 阅读全文

2021-07-12

0

5

免费

电气问题 【杂志问答2018-12-12】关于充电桩的一些概念和设计应该注意的问题探讨

想请教大家, 由于手里有项目需要做充电桩设计, 自己还不太了解,有对充电桩,快充跟慢充的区别了解的吗?机电人A 君:直流充电装置: 俗称“快充”,用于为电动车提供充... 阅读全文

2021-07-12

0

8

免费

电气问题 【杂志问答2018-12-16】通信运营公司介入时间与项目之间配合问题

移动,电信,联通三大运营商何时介入?竣工后吗?机电人A 君:外总体时即可正式介入,方便室外井的放置以及地块内的穿线,别忘记铁塔,或者让铁塔统筹另外三家单位。追问:我... 阅读全文

2021-07-12

0

11

1.00

电气问题 【杂志问答2018-12-19】办公建筑里的数据中心用电容量如何预留?

各位,数据中心容量估算按每平多少电量算?是给办公楼用,不是大型的?机电人A 君:数据中心得按机柜数量来估算,机柜还分高密和低密。机电人B 君:数据中心用电量是多大,... 阅读全文

2021-07-12

0

8

1.00

电气问题 【杂志问答2019-01-04】PC级与CB级双电源ATS的区别

问:消防双电源开关必须用PC 级不能用CB 级的规范?消防检测今天提出来的,我也不太清楚。机电人A 君:好像没这要求吧?机电人B 君:: 没有必须用PC 级规定,用... 阅读全文

2021-07-09

0

2

1.00

电气问题 【杂志问答2019-01-06】柴油发电机设置问题

问:如果采用两路不同的供电线路,是不是不用考虑设置柴油发电机了?机电人A 君:两路相互独立,负荷中没有一级负荷中特别任重的负荷可不设。机电人B 君:超高层要做。机电... 阅读全文

2021-07-09

0

5

2.00

电气问题 【杂志问答2019-01-11】电动两通阀不通电是否能手动打开?

问: 请教一下,电动两通阀在不通电的情况下能手动打开吗?机电人A 君:有些电动阀带手动功能的。机电人B 君:一般可以,我自己试过的,要把那个执行机构拿下来。追问:拆... 阅读全文

2021-07-09

0

4

1.00

电气问题 【杂志问答2019-01-17】如何解决住宅用户电箱预留容量不足问题?

问:140 平方米的大户型,精装交付,中央空调,电辅热,主送功率约9 个kw。外机馈线32A 开关,定的多少的户内功率都跳闸, 如何解决?8kw 没毛病, 但实测入... 阅读全文

2021-07-09

0

3

2.00

电气问题 【杂志问答2019-02-01】住宅入户门是否需要设置防火门监控

问:住宅每户设置双入户门,其中一个子入户门直接通向前室,那这个入户门需要做防火门监控吗?机电人A 君:应该不用,子入户门还是按入户门考虑的。机电人B 君:你问的太抽... 阅读全文

2021-07-09

0

5

2.00

电气问题 【杂志问答2019-02-03】矿物绝缘电缆和阻燃低烟无卤电缆电线的使用条件

问:消防设备配电是否都要用矿物绝缘电缆,什么时候用低烟无卤电缆? 现在的规范,消防动力都需要用矿物质电缆电线吗?干线用矿物绝缘电缆,到风机潜污泵这些的还用NHYJV... 阅读全文

2021-07-09

0

3

2.00

电气问题 【杂志问答2019-02-08】地下车库的普通照明负荷等级

问:住宅项目地下车库的普通照明按几级负荷分类?机电人A 君:一般是三级。机电人B 君:按车库规范,很多地下室都超过了三百辆车,要按照一级负荷算呀。机电人A 君:这里... 阅读全文

2021-07-09

0

8

2.00

电气问题 【杂志问答2019-02-09】怎样的微型断路器可以保护电动机

问:到底动力负荷的电动机能不能用微断保护?机电人A 君:当然可以啊,一般小功率电动机都可以用微断保护的呀。机电人B 君:额定电流小于63A 的电动机我们都用微断保护... 阅读全文

2021-07-09

0

2

2.00

电气问题 【杂志问答2019-02-15】商业综合体双路市电是否要设置柴发

问:向各位咨询个问题,商业综合体2 栋100 米高层,1栋150 米超高层,1 栋84 米高层,商业裙房约8 万平米,6 路10KV 进线,供电局认可为双路市电供电... 阅读全文

2021-07-09

0

9

免费

电气问题 【杂志问答2019-02-16】智能照明的模块电流匹配

问:请教一个问题,智能照明的模块是不是16A 的最好?我们项目当时划分回路的时候我就安排设计院把景观照明和立面夜景照明的回路尽力划分成不大于16A 的回路,以匹配模... 阅读全文

2021-07-09

0

8

2.00

电气问题 【杂志问答2019-02-18】商铺漏电越级跳闸的问题

问:商铺的设备漏电了,设备所在回路的漏电开关不动作,反而商铺总箱先跳闸了,这是怎么回事?机电人A 君:估计是总闸太灵敏,把总闸漏电电流调整到最大值。机电人B 君:如... 阅读全文

2021-07-09

0

6

2.00

电气问题 【杂志问答2019-02-19】井道安全门的电气连锁问题

问:井道安全门是一定要设置联锁开关吗? 联锁开关具体内容是什么?还有大概这样一扇门的费用多少?机电人A 君:一般设防火门,可以从井道内侧打开(单向开启),至于是否联... 阅读全文

2021-07-09

0

6

2.00

电气问题 【杂志问答2019-02-20】住宅楼是否需要设置烟感

问:现在住宅需要设烟感吗?机电人A 君:超高层好像需要设置。提问者:这个不是超高层,是100 米以下的住宅,32 层。机电人B 君:公寓类的住宅也需要。提问者:审图... 阅读全文

2021-07-09

0

5

2.00

电气问题 【杂志问答2019-05-03】住宅入户线选BYJ还是BV线

问:住宅入户线设计有的采用BYJ,有的采用BV 线,是否两者都可以采用?只是BV 线成本低,性能没有BYJ 好。机电人A 君:我上次听强电同事说过,住宅项目采用BV... 阅读全文

2021-07-08

0

8

2.00

电气问题 【杂志问答2019-05-06】商场空调末端是否DDC控

问:请教下商场空调末端大家一般用DDC 还是温控面板控制?机电人A 君:商户内盘管可以用面板就地控,公区用DDC 控。机电人B 君:商场是什么空调,组合式一般DDC... 阅读全文

2021-07-08

0

18

1.00

电气问题 【杂志问答2019-05-12】防火门是否设置监测系统问题

问:防火门是不是消防要求必须装监测系统?机电人A 君:是的。机电人B 君:没有规范条文。机电人C 君:不一定的。机电人D 君:常开的才要吧。机电人E 君:常闭的不需... 阅读全文

2021-07-08

0

5

1.00

电气问题 【杂志问答2019-05-13】水管设置在桥架上方问题

问:规范有明确说水管不能在桥架上方吗?机电人A 君:可以交叉穿越,不能沿着桥架正上方敷设。提问者:嗯,道理上都明白,我是想问有没有具体条文明确说水管不能在桥架上方。... 阅读全文

2021-07-08

0

6

2.00

电气问题 【杂志问答2019-05-16】大型住宅小区施工临电容量如何估算

问:15 万平( 含车库)住宅项目,需要多大的变压器?机电人A 君:我觉得630KVA 只供施工用电够了,不含生活区。永久用电的话是肯定不够。机电人B 君:施工用电... 阅读全文

2021-07-08

0

8

2.00

电气问题 【杂志问答2019-05-17】插接箱或T接箱出来那段电缆是否需要加保护开关?

问:请教一下,一般插接箱后面需要再加一个开关吗?电表箱就在插接箱隔壁。机电人A 君:看后面还有什么回路。提问者:电表箱和插接箱都在配电间,电表箱后面是商铺的配电箱,... 阅读全文

2021-07-08

0

3

免费

电气问题 【杂志问答2019-05-18】低压柜出线加隔离开关分开外电施工界面的问题

问:各位,想请教个问题 ,从低压配电室出来的回路,出来配电室后,想人为的增加一个隔离开关,目的就是想明确划分两个施工单位的工作界面,技术上可行吗?机电人A 君:临电... 阅读全文

2021-07-08

0

7

免费