消防水问题 一些工程因用地受限,消防水池取水口与建筑物的距离无法满足 15m,是否可行?
一些工程因用地受限,消防水池取水口与建筑物的距离无法满足15m,是否可行?
阅读全文
2021-06-25
0
2
消防水问题 两格消防水池是否还需要按每格水池独立设取水口?消防车取水口个数是否要按室外用水量计算?
当消防水池储存室外消防用水量时,若消防水池分为独立两格,且两格水池在泵房内侧设有连通管(且连通管径满足流量要求),是否还需要按每格水池独立设取水口?消防车取水口个数...
阅读全文
2021-06-25
0
3
消防水问题 不设临时高压室外消防给水系统,仅设消防水池取水口,取水口数量满足室外消防用水量。取水口周边的场地均有位置供消防车停放灭火。这样的做法可以吗?
某建筑一路市政供水,室外消防用水量30L/s,设置室外消防水池,所有建筑均在消防水池取水口150m保护半径内。设计方案:不设临时高压室外消防给水系统,仅设消防水池取...
阅读全文
2021-06-25
0
2
消防水问题 两个独立使用的消防水池的“独立”应如何把握?是否只需有独立的隔墙就可以,还是隔墙之间应满足间距要求,此间距应是多少?
“有效容积大于1000m³的消防水池应分成两个独立使用的消防水池”,“独立”应如何把握?是否只需有独立的隔墙就可以,还是隔墙之间应满足间距要求,此间距应是多少?
...
阅读全文
2021-06-25
0
2
消防水问题 符合国家标准的成套地埋式钢板消防水池、钢板消防泵房能否使用?
符合国家标准的成套地埋式钢板消防水池、钢板消防泵房 1)能否使用?可在哪些工程可以使用?2)如能使用,设计深度如何要求?仅在总图上标注提供平面尺寸和定位、...
阅读全文
2021-06-25
0
1
消防水问题 “消防给水设计流量”是指单体建筑的室内消火栓设计流量,还是要包含自动喷水灭火系统、水幕、水炮等自动灭火系统的设计流量?
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.2.1条第5款,工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/s时,不应小于12m³,大于25L/s...
阅读全文
2021-06-25
0
2
消防水问题 一个作用面积内存在需要两种系统同时动作的情况,消防设计水量是否需要叠加?
当一个防火分区采用大空间智能型主动喷水灭火系统及湿式自动喷水灭火系统两种系统保护时,一个作用面积内存在需要两种系统同时动作的情况,消防设计水量是否需要叠加? &nb...
阅读全文
2021-06-25
0
2
消防水问题 三层底商的一类高层住宅,建筑室内外火灾延续时间、消火栓设计流量、屋顶消防水箱容积如何确定?
一类高层住宅楼(建筑高度99.5m),其底部设有三层商业(层高4.5m,三层商业建筑面积共计4800㎡,商业部分体积21600m³)。 该建筑室内外火灾延...
阅读全文
2021-06-25
0
1
消防水问题 公共建筑(高级宾馆)的火灾延续时间3.0h,是否仅针对建筑高度大于50m的公共建筑?
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第3.6.2条,公共建筑(高级宾馆)的火灾延续时间3.0h,是否仅针对建筑高度大于50m的公共建筑?
...
阅读全文
2021-06-25
0
0
一幢多层建筑,地下一层、地上两层。地上一、二层为酒店客房,地下室功能为汽车库、各类机房及酒店配套办公,这幢建筑地下室是否不应按地下建筑确定消火栓设计流量,而是按旅馆...
阅读全文
2021-06-25
0
4
消防水问题 多层建筑如采用自动灭火系统全保护时(室内消火栓设计流量超过20L/s),室内消火栓设计流量可以减半,此处多层建筑是否包括单层、多层工业建筑?
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第3.5.3条规定,多层建筑如采用自动灭火系统全保护时(室内消火栓设计流量超过20L/s),室内消火栓设计流...
阅读全文
2021-06-25
0
0
消防水问题 消防设计水量时,建筑物的体积应该怎么确定?可否地上建筑与地库分开计算?
地上建筑的底部与大地库连接,地上建筑与地库的安全出口及疏散通道均分开设置,仅电梯能通到地下室,确定消防设计水量时,建筑物的体积应该怎么确定?可否地上建筑与地库分开计...
阅读全文
2021-06-25
0
2
消防水问题 一栋多层厂房内同时有丙类和甲类的生产车间,如何计算室内外消火栓设计流量?
一栋多层厂房内同时有丙类和甲类的生产车间,如何计算室内外消火栓设计流量?
阅读全文
2021-06-25
0
0
消防水问题 通过市政供水管网补水的消防水池是否认为是自备水源而不应与市政供水管网连接?
室外临时低压消火栓给水系统是否一定要与市政自来水供水管网连接,通过市政供水管网补水的消防水池是否认为是自备水源而不应与市政供水管网连接?
&nbs...
阅读全文
2021-06-25
0
1
消防电问题 消防专用供电回路与其他供电回路同在电缆沟内敷设,是否一定要选用MI类电缆?
地下室中消防设备采用专用配电回路,同时采用专设桥架敷设,是否一定要选用MI类电缆;变电所设在地下室内,仅在变电所电缆沟内一段,消防专用供电回路与其他供电回路同在电缆...
阅读全文
2021-06-25
0
9
消防电问题 双速风机合用一个断路器保护时,低速接触器及导线是否需按高速时功率来选择?
平时消防两用的高低速消防风机(平时排风功率为消防时排烟功率1/3左右,电动机为 YDT之Y/Y或3Y+Y/3Y绕组接线),合用一个断路器保护时,低速接触器及导线是否...
阅读全文
2021-06-25
0
2
消防电问题 给地下室供电的消防动力主备用配电柜引至各防火分区末端双电源切换箱的线缆可否采用NH-YJV或WDZN-YJY电缆?
给地下室供电的消防动力主备用配电柜引至各防火分区末端双电源切换箱的线缆可否采用NH-YJV或WDZN-YJY电缆?
阅读全文
2021-06-25
0
8
消防电问题 防排烟设备的配电干线和分支干线采用的耐火电缆的持续供电时间是否要满足建筑火灾延续时间?
防排烟设备的配电干线和分支干线采用的耐火电缆的持续供电时间是否要满足建筑火灾延续时间?
阅读全文
2021-06-25
0
3
《建筑设计防火规范》GB50016第10.1.10条,已明确矿物绝缘类不燃电缆可直接明敷。如和非消防用电电缆敷设在同一电缆井内,且和非消防用电电缆分别敷设在不同的防...
阅读全文
2021-06-25
0
25
消防电问题 高层住宅底层商铺内消防应急照明系统火灾时启动方式,采用切断正常供电系统是否符合技术、标准要求?
高层住宅底层商铺内消防应急照明系统火灾时启动方式,采用切断正常供电系统是否符合技术、标准要求?
阅读全文
2021-06-25
0
7
消防电问题 在采用 A 型自带蓄电池消防应急灯具前提下,是否可以接入商铺内配电箱?
室内商业步行街两侧商铺内消防应急照明是否一定要求接入建筑消防应急照明大系统内?
在采用 A 型自带蓄电池消防应急灯具前提下,是否可以接入商铺内配电箱?
&nb...
阅读全文
2021-06-25
0
7
消防电问题 商业建筑应急照明采用集中电源供电,楼梯间应急照明可否兼做平时照明?
商业建筑应急照明采用集中电源供电,楼梯间应急照明可否兼做平时照明?楼梯间前室的应急照明可否与本层楼梯间应急照明灯同回路供电?
阅读全文
2021-06-25
0
5
消防电问题 住宅下部单层底商每间面积不超过200㎡,铺内是否可以不设应急照明和安全出口标志?
住宅下部单层底商每间面积不超过200㎡,铺内是否可以不设应急照明和安全出口标志?
阅读全文
2021-06-25
0
3
消防电问题 无公共走道或公共楼梯间的小型商业建筑,每间商铺的安全出口指示标志如何配电?
无公共走道或公共楼梯间的小型商业建筑,每间商铺的安全出口指示标志如何配电?
阅读全文
2021-06-25
0
8
消防电问题 应急照明若采用集中电源供电,楼梯间应急照明可否兼做平时照明?
住宅建筑中,应急照明若采用集中电源供电,楼梯间应急照明可否兼做平时照明?
集中电源的A型应急照明灯具可否兼做普通照明,图集上仅是示意楼梯间可以。
除住宅建筑外,...
阅读全文
2021-06-25
0
7
消防电问题 防火分区的应急照明集中电源、备用照明,能否接本防火分区防火卷帘、消防排水泵供电配电箱?
防火分区内设置了消防电源自动切换配电箱为本防火分区的防火卷帘、消防排水泵供电,本防火分区的应急照明集中电源能否也从该配电箱接电?本防火分区的电气小间如做备用照明,能...
阅读全文
2021-06-25
0
10
消防电问题 将这个防火分区的应急照明集中电源设置在相邻防火分区内由物业管理的电气间内,是否可行?
下述应急照明做法是否可行?一个面积为2000㎡的防火分区,是一家商业主力店,防火分区内全部由商家装修分隔和使用,为便于由物业专业人员管理维护,将这个防火分区的应急照...
阅读全文
2021-06-25
0
1
消防电问题 几本规范里对消防应急照明和疏散指示系统的供电设计要求不一致,如何处理?
几本规范里对消防应急照明和疏散指示系统的供电设计要求不一致,如何处理?
阅读全文
2021-06-25
0
6