消防水问题 火力发电厂消防给水系统采用临时高压给水系统时,是否可仅设稳压泵,不设置屋顶水箱?
依据《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB50229-2019第7.1.3条规定:消防给水系统可采用具有高位水箱或稳压泵的临时高压给水系统。火力发电厂消防给水系统采...
阅读全文
2021-06-25
0
4
消防水问题 消防水泵的总容量满足最大组合系统的用水量,市政自来水只作为消防水池补水。该系统是否可行?
依据《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB50229-2019 第 7.1.5 条规定:室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统、固定消防炮...
阅读全文
2021-06-25
0
4
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第9.2.1条,管道内的水流速度不应大于10m/s,与《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第...
阅读全文
2021-06-25
0
9
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第7.1.13条,通透性吊顶当通透面积占吊顶面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,如透面积占吊顶面积的比...
阅读全文
2021-06-25
0
10
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)第5.4.13条第6款,应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水...
阅读全文
2021-06-25
0
7
消防水问题 满足储油量和防火隔间条件的储油间是否不必设自动灭火系统?
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.4.13条第4款,机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m³,储油间应采用耐火极限不低于3.0h...
阅读全文
2021-06-25
0
8
消防水问题 水力警铃应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上,这里的公共通道外墙具体是指什么地方?
《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017 第 6.2.8 条,水力警铃应设在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上,这里的公共通道外墙具体是指什么地方?...
阅读全文
2021-06-25
0
6
消防水问题 服装类生产厂房,如自动化程度比较高,同一时间使用人数较少,是否可以不做自动喷水灭火系统?
《纺织工程设计防火规范》GB50565-2010第7.4.1条,占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于 3000 ㎡的服装类生产厂房,如自动化程度比较高,同一时间使...
阅读全文
2021-06-25
0
4
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 第 4.2.5 条及其条文说明强调自动喷水灭火系统的流量检测装置安装在水泵的出水管上,并在前言修订内容中...
阅读全文
2021-06-25
0
6
消防水问题 高大空间最大净空高度,民用建筑为18m,厂房为12m。是否应优先采用自动喷水灭火系统?
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第5.0.2条,关于高大空间最大净空高度,民用建筑为18m,厂房为12m。
《建筑设计防火规范》GB50016...
阅读全文
2021-06-25
0
2
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第5.0.15条,计算防护冷却系统设计流量时,计算长度如何选取,是按单组防火卷帘、防火玻璃墙最大长度,还是防火分...
阅读全文
2021-06-25
0
1
消防水问题 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第5.0.2条中净空高度大于8m的场所,是否可以用于预作用系统?
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第5.0.2条中净空高度大于8m的场所,是否可以用于预作用系统?
阅读全文
2021-06-25
0
5
消防水问题 净空高度和货架较高的仓库如果采用早期抑制快速响应喷头,是否可以设置预作用系统?
净空高度和货架较高的仓库如果采用早期抑制快速响应喷头,是否可以设置预作用系统?
阅读全文
2021-06-25
0
2
消防水问题 净空高度和货架较高的仓库,需设置货架内置喷头,当对误喷有要求时,是否可以设置预作用系统?
净空高度和货架较高的仓库,需设置货架内置喷头,当对误喷有要求时,是否可以设置预作用系统?
阅读全文
2021-06-25
0
3
早期抑制快速响应喷头设置问题:对于最大净空高度不大于 13.5m,最大储物高度不大于 12.0m 的丙类仓库(不做吊顶),根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50...
阅读全文
2021-06-25
0
4
消防水问题 当特殊应用喷头不能满足第7.2.1条要求时,在梁底面的下方增设洒水喷头吗?
特殊应用喷头布置问题:《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第7.1.6.2条,对于普通型喷头如不能满足第7.2.1条要求时,应在梁底面的下方增设洒...
阅读全文
2021-06-25
0
2
消防水问题 对于喷淋系统只服务仓库的情况下,喷淋稳压泵的流量如何确定?
仓库最大净空高度13.5m,最大储物高度12m(堆垛),按规范采用早期抑制快速响应喷头K360,喷头最低工作压力需要0.35MPa,一个最不利喷头的流量计算值为11...
阅读全文
2021-06-25
0
3
消防水问题 两个中间仓库是否需要设喷淋?室内外消防水量如何确定?
多层地上丙类厂房中设置2个丙类中间仓库(中间仓库非独立的防火分区),单个中间仓库面积不大于1000㎡,两个中间仓库总面积大于1000㎡。
问:1)这两个中间仓库是...
阅读全文
2021-06-25
0
3
消防水问题 当一栋多层建筑中有两个功能(办公与宿舍),宿舍区采用分体式空调。是否可以只在办公区设置自动喷淋系统?
当一栋多层建筑中有两个功能(办公与宿舍),不同的功能各为独立的防火分区,办公区的总建筑面积超过3000㎡且采用集中㎡空调,宿舍区采用分体式空调。是否可以只在办公区设...
阅读全文
2021-06-25
0
5
消防水问题 若厂房的净空高度大于 12m,能否采用喷水流量为 5L/s 的消防炮作为自动灭火系统?
若厂房的净空高度大于 12m(超过规范采用自动喷淋系统的高度),能否采用喷水流量为 5L/s 的消防炮作为自动灭火系统,同时建筑防火分区面积可以扩大一倍?
&n...
阅读全文
2021-06-25
0
3
消防水问题 湿式、干式自动喷水灭火系统要几种方式启动喷淋水泵?
湿式、干式自动喷水灭火系统是否一定要由喷淋水泵出水管上压力开关、消防水箱流量开关和报警阀组上压力开关三种方式都能直接自动启动喷淋水泵?
 ...
阅读全文
2021-06-25
0
4
消防水问题 顶板下ESFR+货架内喷淋是否可用(FM 认证的项目会经常要求这么做)?
顶板下ESFR+货架内喷淋是否可用(FM 认证的项目会经常要求这么做)?
阅读全文
2021-06-25
0
2
消防水问题 联排别墅的地下室,当安全出口设有自动喷水灭火系统时,该地下室(储藏室)是否需设置喷淋系统?
联排别墅的地下室(储藏室),通过上层住户内楼梯上下,住户套内地下室(储藏室)有防火门通向安全出口,当安全出口设有自动喷水灭火系统时,该地下室(储藏室)是否需设置喷淋...
阅读全文
2021-06-25
0
2
消防水问题 梁间喷头不管如何布置都不能满足规范要求,此时是所有梁底都增设喷头吗?
类似梁高1200mm,梁宽350mm的这种大梁,梁间喷头不管如何布置都不能满足规范要求,此时是所有梁底都增设喷头吗?梁底增设喷头是否可采用直立型?
...
阅读全文
2021-06-25
0
4
消防水问题 室内设置的系统宜设置水泵接合器。室外设置的水喷雾灭火系统是否可不设消防水泵接合器?
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第 5.4.2 条:自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统应设置...
阅读全文
2021-06-25
0
3
没有想要的答案,我要提问!
去提问